Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?
Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?
Bonjour,
J'ai acheté un appartement neuf cependant il me semble que le câblage électrique n'est pas aux normes:
J'ai la machine à laver dans la salle de bain (Ce qui est prévue à l'origine)
Sur le disjonteur correspondant à la machine à laver il y a aussi les prises du séjours branchées dessus??
Est-ce normal??
Ne faut-il pas un circuit spécialisé (Unique) pour la machine à laver
Merci
J'ai acheté un appartement neuf cependant il me semble que le câblage électrique n'est pas aux normes:
J'ai la machine à laver dans la salle de bain (Ce qui est prévue à l'origine)
Sur le disjonteur correspondant à la machine à laver il y a aussi les prises du séjours branchées dessus??
Est-ce normal??
Ne faut-il pas un circuit spécialisé (Unique) pour la machine à laver
Merci
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?
bonjour
oui la machine à laver doit etre sur un circuit spécialisé voir tableau de la nfc 15-100
cliquez ici ==> http://nsm01.casimages.com/img/2008/12/ ... 879403.jpg
donc non elle ne devrait pas etre repris ensemble et avoir sa propre protection

oui la machine à laver doit etre sur un circuit spécialisé voir tableau de la nfc 15-100
cliquez ici ==> http://nsm01.casimages.com/img/2008/12/ ... 879403.jpg
donc non elle ne devrait pas etre repris ensemble et avoir sa propre protection
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?
Salutatous,
N'y a t'il pas une autre prise dans la salle de bains???
@+
N'y a t'il pas une autre prise dans la salle de bains???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?
Re-bonjour,
Oui il y a une autre prise (Pour un rasoir électrique par exemple) mais sur un autre disjoncteur.
Merci
Oui il y a une autre prise (Pour un rasoir électrique par exemple) mais sur un autre disjoncteur.
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?
elect a écrit :Re-bonjour,
Oui il y a une autre prise (Pour un rasoir électrique par exemple) mais sur un autre disjoncteur.
Merci
Et elle est seule sur ce disjoncteur???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?
Oui seule sur un disjoncteur 20ARFco a écrit :elect a écrit :Re-bonjour,
Oui il y a une autre prise (Pour un rasoir électrique par exemple) mais sur un autre disjoncteur.
Merci
Et elle est seule sur ce disjoncteur???
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?
elect a écrit :
Oui seule sur un disjoncteur 20A
Donc il y a eu erreur de câblage au tableau, ce ne doit pas être méchant à réparer.
Une photo du tableau ouvert aiderait ainsi qu'un ""pré repérage de celui ci
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?
Bonjour,
Désolé pour le retard de réponse.
J’ai analysé mon tableau électrique et voila ce qu’il en ressort, pouvez-vous me dire si c’est aux normes (Pour le lave linge ce n’est pas aux normes):
Le nombre de socle par disjoncteur n’est-il pas un peut trop élever ?
Normalement 5 socles = section de fil 1,5 mm² = disjoncteur 16A alors que j’ai plus de 6 socles (voir ci-dessous) sur un disjoncteur 16A alors que normalement il faudrait un disjoncteur 20A
Disjoncteur cuisine 16A :
3 prises au sol
3 prises en hauteur
Soit 6 prises sur le même disjoncteur
Disjoncteur chambres 16A :
Soit 6 prises sur le même disjoncteur
Disjoncteur Séjour + Lave linge + dégagement 16A :
5 prises au sol séjour
1 prise au sol dégagement
1 prise machine à laver
Soit 7 prises sur le même disjoncteur
Disjoncteur Eclairage séjour 10A :
Moteur de la hotte sur l’éclairage du séjour normal ? (Disjoncteur 10A)
Est-ce que quelqu’un connaît aussi la normalisation de la couleur des fils :
Couleur des fils normalisé
Bleu = Neutre
Rouge = Phase
Orange = ?
Noir = Phase des prises du coffret ?
Violet = ?
Marron = sur VMC ??
Autre question : comment se câble le relevé du compteur EDF à distance, c'est a qui de le câblé EDF ou un électricien?
MERCI
Désolé pour le retard de réponse.
J’ai analysé mon tableau électrique et voila ce qu’il en ressort, pouvez-vous me dire si c’est aux normes (Pour le lave linge ce n’est pas aux normes):
Le nombre de socle par disjoncteur n’est-il pas un peut trop élever ?
Normalement 5 socles = section de fil 1,5 mm² = disjoncteur 16A alors que j’ai plus de 6 socles (voir ci-dessous) sur un disjoncteur 16A alors que normalement il faudrait un disjoncteur 20A
Disjoncteur cuisine 16A :
3 prises au sol
3 prises en hauteur
Soit 6 prises sur le même disjoncteur
Disjoncteur chambres 16A :
Soit 6 prises sur le même disjoncteur
Disjoncteur Séjour + Lave linge + dégagement 16A :
5 prises au sol séjour
1 prise au sol dégagement
1 prise machine à laver
Soit 7 prises sur le même disjoncteur
Disjoncteur Eclairage séjour 10A :
Moteur de la hotte sur l’éclairage du séjour normal ? (Disjoncteur 10A)
Est-ce que quelqu’un connaît aussi la normalisation de la couleur des fils :
Couleur des fils normalisé
Bleu = Neutre
Rouge = Phase
Orange = ?
Noir = Phase des prises du coffret ?
Violet = ?
Marron = sur VMC ??
Autre question : comment se câble le relevé du compteur EDF à distance, c'est a qui de le câblé EDF ou un électricien?
MERCI
Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?
bonsoir,
pour les couleurs
-BLEU=Neutre uniquement
-VERT/JAUNE=terre uniquement
-toute les autres couleurs phases autorise
AVEZ VOUS UN ETIQUETTE SUR VOTRE PRISE LAVE LINGE?
pour les couleurs
-BLEU=Neutre uniquement
-VERT/JAUNE=terre uniquement
-toute les autres couleurs phases autorise
AVEZ VOUS UN ETIQUETTE SUR VOTRE PRISE LAVE LINGE?
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?
bonsoir,
pour le releve a distance du compteur cela se branche sur la partie haute du compteur electronique
donc réalisé par erdf ( anciennement edf )
pour le releve a distance du compteur cela se branche sur la partie haute du compteur electronique
donc réalisé par erdf ( anciennement edf )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

