les PCSpécialisées sur le tableau, on les place sous le diff. type A car g un exp. de shémas de distribution est elles sont placées sous les autres de diff type AC je comprends pas.........merci.
Les prises spécialisées
Re: Les prises spécialisées
Bonsoir
Il faut obligatoirement mettre sous le type A :
- les plaques électrique 6² 32A
- le lave-linge 2,5² 20A
Pour le reste aucune obligation, cela n'apporte rien, mais rien ne l'interdit non plus (vous pouvez mettre que des types A si vous voulez).
@+
Il faut obligatoirement mettre sous le type A :
- les plaques électrique 6² 32A
- le lave-linge 2,5² 20A
Pour le reste aucune obligation, cela n'apporte rien, mais rien ne l'interdit non plus (vous pouvez mettre que des types A si vous voulez).
@+
Carminas
Re: Les prises spécialisées
un lave vaisselle doit il être obligatoirement sous le type A tout comme le lave linge ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Les prises spécialisées
safrane14 a écrit :un lave vaisselle doit il être obligatoirement sous le type A tout comme le lave linge ?
Non, comme dit plus haut seulement plaques et lave linge
http://www.promotelec.com/upload/filpi ... 5286cf.pdf
@+