Les prises spécialisées

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
laet
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 31 janv. 2009 20:31
Contact :

Les prises spécialisées

Message par laet »

remoi
les PCSpécialisées sur le tableau, on les place sous le diff. type A car g un exp. de shémas de distribution est elles sont placées sous les autres de diff type AC je comprends pas.........merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Les prises spécialisées

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut obligatoirement mettre sous le type A :
- les plaques électrique 6² 32A
- le lave-linge 2,5² 20A

Pour le reste aucune obligation, cela n'apporte rien, mais rien ne l'interdit non plus (vous pouvez mettre que des types A si vous voulez).

@+
Carminas
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: Les prises spécialisées

Message par safrane14 »

un lave vaisselle doit il être obligatoirement sous le type A tout comme le lave linge ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Les prises spécialisées

Message par RFco »

safrane14 a écrit :un lave vaisselle doit il être obligatoirement sous le type A tout comme le lave linge ?

Non, comme dit plus haut seulement plaques et lave linge
http://www.promotelec.com/upload/filpi ... 5286cf.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 15 invités