bonjour, je suis nouveau dans ce forum, et j'ai beacoup aprécié ce site qui est vraiment trés utile pour tout électricien et bricoleur.
voila j'ai vu dans une installation qui a comme SLT un régime TT (neutre ressortie du transfo "30KV/400V" a la terre, et masses a la terre) donc il existe deux puis de terres. mais faute de valeur de terre, ils ont raccordé les deux puis de terre avec un cable de terre nu. ma question est: que devient le SLT de cette installation? Merci d'avance
Quel est ce régime du neutre?
- electrocom
- Nouveau

- Messages : 14
- Enregistré le : mer. 28 janv. 2009 11:55
- Localisation : France
- Contact :
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Quel est ce régime du neutre?
Bonjour,
En ayant deux prises de terre séparées pour les masses du poste et le neutre vous étiez en présence d'un schéma de liaison TTS.
En reliant ces deux terres , on réalise un schéma TTN.
Pour mémoire:
- la 1 ère lettre indique la situation du neutre:
T = liaison directe à la terre ; I = absence de liaison à la terre ou par l'intermédiaire d'une impédance
- la 2 ème lettre indique la situation des masses BT:
T = liaison à une prise de terre
N = liaison au neutre
- la 3 ème lettre indique la situation des masses du poste d'alimentation:
R = liaison à la prise de terre des masses BT et du neutre
N = liaison à la prise de terre du neutre
S = liaison à une prise de terre séparée.
En ayant deux prises de terre séparées pour les masses du poste et le neutre vous étiez en présence d'un schéma de liaison TTS.
En reliant ces deux terres , on réalise un schéma TTN.
Pour mémoire:
- la 1 ère lettre indique la situation du neutre:
T = liaison directe à la terre ; I = absence de liaison à la terre ou par l'intermédiaire d'une impédance
- la 2 ème lettre indique la situation des masses BT:
T = liaison à une prise de terre
N = liaison au neutre
- la 3 ème lettre indique la situation des masses du poste d'alimentation:
R = liaison à la prise de terre des masses BT et du neutre
N = liaison à la prise de terre du neutre
S = liaison à une prise de terre séparée.
Cordialement
GAS
GAS
- electrocom
- Nouveau

- Messages : 14
- Enregistré le : mer. 28 janv. 2009 11:55
- Localisation : France
- Contact :
Re: Quel est ce régime du neutre?
Merci pour la reponse et pour les rappels GASGAS a écrit :Bonjour,
En ayant deux prises de terre séparées pour les masses du poste et le neutre vous étiez en présence d'un schéma de liaison TTS.
En reliant ces deux terres , on réalise un schéma TTN.
Pour mémoire:
- la 1 ère lettre indique la situation du neutre:
T = liaison directe à la terre ; I = absence de liaison à la terre ou par l'intermédiaire d'une impédance
- la 2 ème lettre indique la situation des masses BT:
T = liaison à une prise de terre
N = liaison au neutre
- la 3 ème lettre indique la situation des masses du poste d'alimentation:
R = liaison à la prise de terre des masses BT et du neutre
N = liaison à la prise de terre du neutre
S = liaison à une prise de terre séparée.
Re: Quel est ce régime du neutre?
Bonjour,
la solution: mise à la terre par impédence (à travers des resistences)
la solution: mise à la terre par impédence (à travers des resistences)
- darkalbator
- De passage

- Messages : 65
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
- Localisation : 67
- Contact :
Re: Quel est ce régime du neutre?
Bonjour,
Je ne comprends pas bien ce que vous expliquez, mais j'ai l'impression que vous êtes en TN.
Je justifie cette réponse par le fait que le neutre est relié à la terre des masses par le câble en cuivre nu.
Est-ce que je trompe?
Je ne comprends pas bien ce que vous expliquez, mais j'ai l'impression que vous êtes en TN.
Je justifie cette réponse par le fait que le neutre est relié à la terre des masses par le câble en cuivre nu.
Est-ce que je trompe?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Quel est ce régime du neutre?
Bonjour,
A+
Oui, vous confondez le "régime des masses du poste" qui est TTN avec le "régime du neutre" qui n'est pas précisé, à part que ce n'est pas IT.darkalbator a écrit :
Je ne comprends pas bien ce que vous expliquez, mais j'ai l'impression que vous êtes en TN.
Je justifie cette réponse par le fait que le neutre est relié à la terre des masses par le câble en cuivre nu.
Est-ce que je trompe?
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
