Quel est ce régime du neutre?

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
electrocom
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : mer. 28 janv. 2009 11:55
Localisation : France
Contact :

Quel est ce régime du neutre?

Message par electrocom »

bonjour, je suis nouveau dans ce forum, et j'ai beacoup aprécié ce site qui est vraiment trés utile pour tout électricien et bricoleur.
voila j'ai vu dans une installation qui a comme SLT un régime TT (neutre ressortie du transfo "30KV/400V" a la terre, et masses a la terre) donc il existe deux puis de terres. mais faute de valeur de terre, ils ont raccordé les deux puis de terre avec un cable de terre nu. ma question est: que devient le SLT de cette installation? Merci d'avance
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Quel est ce régime du neutre?

Message par GAS »

Bonjour,
En ayant deux prises de terre séparées pour les masses du poste et le neutre vous étiez en présence d'un schéma de liaison TTS.
En reliant ces deux terres , on réalise un schéma TTN.
Pour mémoire:
- la 1 ère lettre indique la situation du neutre:
T = liaison directe à la terre ; I = absence de liaison à la terre ou par l'intermédiaire d'une impédance
- la 2 ème lettre indique la situation des masses BT:
T = liaison à une prise de terre
N = liaison au neutre
- la 3 ème lettre indique la situation des masses du poste d'alimentation:
R = liaison à la prise de terre des masses BT et du neutre
N = liaison à la prise de terre du neutre
S = liaison à une prise de terre séparée.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
electrocom
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : mer. 28 janv. 2009 11:55
Localisation : France
Contact :

Re: Quel est ce régime du neutre?

Message par electrocom »

GAS a écrit :Bonjour,
En ayant deux prises de terre séparées pour les masses du poste et le neutre vous étiez en présence d'un schéma de liaison TTS.
En reliant ces deux terres , on réalise un schéma TTN.
Pour mémoire:
- la 1 ère lettre indique la situation du neutre:
T = liaison directe à la terre ; I = absence de liaison à la terre ou par l'intermédiaire d'une impédance
- la 2 ème lettre indique la situation des masses BT:
T = liaison à une prise de terre
N = liaison au neutre
- la 3 ème lettre indique la situation des masses du poste d'alimentation:
R = liaison à la prise de terre des masses BT et du neutre
N = liaison à la prise de terre du neutre
S = liaison à une prise de terre séparée.
Merci pour la reponse et pour les rappels GAS
Avatar du membre
luzen
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 28 janv. 2009 18:46
Contact :

Re: Quel est ce régime du neutre?

Message par luzen »

Bonjour,
la solution: mise à la terre par impédence (à travers des resistences)
Avatar du membre
darkalbator
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
Localisation : 67
Contact :

Re: Quel est ce régime du neutre?

Message par darkalbator »

Bonjour,

Je ne comprends pas bien ce que vous expliquez, mais j'ai l'impression que vous êtes en TN.
Je justifie cette réponse par le fait que le neutre est relié à la terre des masses par le câble en cuivre nu.

Est-ce que je trompe?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Quel est ce régime du neutre?

Message par Candela »

Bonjour,
darkalbator a écrit :
Je ne comprends pas bien ce que vous expliquez, mais j'ai l'impression que vous êtes en TN.
Je justifie cette réponse par le fait que le neutre est relié à la terre des masses par le câble en cuivre nu.

Est-ce que je trompe?
Oui, vous confondez le "régime des masses du poste" qui est TTN avec le "régime du neutre" qui n'est pas précisé, à part que ce n'est pas IT.
A+
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités