transformateur de bobine

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
mrm
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
Localisation : PARIS -FRANCE
Contact :

transformateur de bobine

Message par mrm »

bonjour



voici la vue .

sur une machine à presse , un transformateur de marque ISMET type IST 0,1 KVA avec prim. 220 V et sec. 220 v 0,45 A , qui alimente une bobine de contact et des relais derière.

sur l'arivée du transformateur , c'est marqué 0 -5% 220 +5% et la sortie 0 220 ,

la machine fonction en trois pôles ( 3 phase ) et pas de neutre, pôle 1 et pôle 3 alimente le transformateur ( pôle 1 sur 0V et pôle 3 sur 220V)

transformateur a cramé , comment peut on ramplacer le transfo par un autre type de transfo ?



merci d'avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: transformateur de bobine

Message par Candela »

Bonjour,
Pas de problème pour le remplacer, mais vérifiez d'abord s'il n'a pas cramé par surtension légère, mais permanente.
Le réseau fait normalement 237V à vide, ce qui donne en principe 230V en charge( selon charge et surtout [z_cosphi] )
Donc, mesurez la tension d'alimentation et essayez de trouver un tr dont le primaire soit ajustable à cette tension.
Par exemple, si vous avez pile 230 v, votre transfo aurait du être sur la prise +5%. Un détail qui n'a strictement aucune conséquence immédiate, mais qui à la longue fera chauffer un peu plus les bobinages, et entraînera un vieillissement plus rapide des isolants.
A part ça, il vous faut un tr de séparation de circuit mono 100 VA (mais si vous ne trouvez que 125 ou 160, ce n'est pas grave
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités