bonjour
voici la vue .
sur une machine à presse , un transformateur de marque ISMET type IST 0,1 KVA avec prim. 220 V et sec. 220 v 0,45 A , qui alimente une bobine de contact et des relais derière.
sur l'arivée du transformateur , c'est marqué 0 -5% 220 +5% et la sortie 0 220 ,
la machine fonction en trois pôles ( 3 phase ) et pas de neutre, pôle 1 et pôle 3 alimente le transformateur ( pôle 1 sur 0V et pôle 3 sur 220V)
transformateur a cramé , comment peut on ramplacer le transfo par un autre type de transfo ?
merci d'avance
transformateur de bobine
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur de bobine
Bonjour,
Pas de problème pour le remplacer, mais vérifiez d'abord s'il n'a pas cramé par surtension légère, mais permanente.
Le réseau fait normalement 237V à vide, ce qui donne en principe 230V en charge( selon charge et surtout
)
Donc, mesurez la tension d'alimentation et essayez de trouver un tr dont le primaire soit ajustable à cette tension.
Par exemple, si vous avez pile 230 v, votre transfo aurait du être sur la prise +5%. Un détail qui n'a strictement aucune conséquence immédiate, mais qui à la longue fera chauffer un peu plus les bobinages, et entraînera un vieillissement plus rapide des isolants.
A part ça, il vous faut un tr de séparation de circuit mono 100 VA (mais si vous ne trouvez que 125 ou 160, ce n'est pas grave
Pas de problème pour le remplacer, mais vérifiez d'abord s'il n'a pas cramé par surtension légère, mais permanente.
Le réseau fait normalement 237V à vide, ce qui donne en principe 230V en charge( selon charge et surtout
Donc, mesurez la tension d'alimentation et essayez de trouver un tr dont le primaire soit ajustable à cette tension.
Par exemple, si vous avez pile 230 v, votre transfo aurait du être sur la prise +5%. Un détail qui n'a strictement aucune conséquence immédiate, mais qui à la longue fera chauffer un peu plus les bobinages, et entraînera un vieillissement plus rapide des isolants.
A part ça, il vous faut un tr de séparation de circuit mono 100 VA (mais si vous ne trouvez que 125 ou 160, ce n'est pas grave