Défaut d'isolement

Demande de schémas, animations, articles...
Répondre
Avatar du membre
Dario
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 20 sept. 2008 12:08
Contact :

Défaut d'isolement

Message par Dario »

Bonjour,
Sur de l'éclairage faut-il faire une recherche de défaut sur 500V ou 1000V au mégométres ?
Et quels valeurs peuvent être dites bonnes et lesquels en défaut.
Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Défaut d'isolement

Message par RFco »

hello,


Faites la recherche sur 500V


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Défaut d'isolement

Message par inspecteur »

1000 ohms par volt à multiplie par 500v ;-)
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
Dario
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 20 sept. 2008 12:08
Contact :

Re: Défaut d'isolement

Message par Dario »

Déja dans un premier temps merci.
Ensuite quand vous me dites :
inspecteur a écrit :1000 ohms par volt à multiplie par 500v ;-)
Pouvez vous me donner un exemple, car moi les valeurs que je trouve sur mon appareil sont dans l'ordre de 0.018.
Pour info il s'agit d'un METRIX MX 400.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Défaut d'isolement

Message par GAS »

Bonjour,
Je ne pense pas qu'il vous soit possible d'effectuer une mesure d'isolement avec ce type d'appareil car il s'agit en fait d'une pince ampèremétrique.
Vous réaliserez tout au plus une mesure de résistance. :(
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Dario
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 20 sept. 2008 12:08
Contact :

Re: Défaut d'isolement

Message par Dario »

Bonsoir Gas,
Tu as tout à fait raison pour le Metrix MX 400, il s'agit bien d'une pince ampèremetrique. Seulement je voulais écrire Metrix MX 4000. Mais j'ai oublié un Zéro et m'en suis aperçu avec ta réponse. :oops:

Pour info, j'ai trouvé les deux candélabres qui me faisaient tomber tout mon éclairage parking :-D
C'est vraiment le pied de réussir son dépannage et ce site est vraiment très bien. Je pense y revenir souvent.

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec le bâtiment »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités