Bonjour,
Sur de l'éclairage faut-il faire une recherche de défaut sur 500V ou 1000V au mégométres ?
Et quels valeurs peuvent être dites bonnes et lesquels en défaut.
Cordialement.
Défaut d'isolement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Défaut d'isolement
hello,
Faites la recherche sur 500V
@+
Faites la recherche sur 500V
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Défaut d'isolement
1000 ohms par volt à multiplie par 500v 
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Re: Défaut d'isolement
Déja dans un premier temps merci.
Ensuite quand vous me dites :
Pour info il s'agit d'un METRIX MX 400.
Ensuite quand vous me dites :
Pouvez vous me donner un exemple, car moi les valeurs que je trouve sur mon appareil sont dans l'ordre de 0.018.inspecteur a écrit :1000 ohms par volt à multiplie par 500v
Pour info il s'agit d'un METRIX MX 400.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Défaut d'isolement
Bonjour,
Je ne pense pas qu'il vous soit possible d'effectuer une mesure d'isolement avec ce type d'appareil car il s'agit en fait d'une pince ampèremétrique.
Vous réaliserez tout au plus une mesure de résistance.
Je ne pense pas qu'il vous soit possible d'effectuer une mesure d'isolement avec ce type d'appareil car il s'agit en fait d'une pince ampèremétrique.
Vous réaliserez tout au plus une mesure de résistance.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Défaut d'isolement
Bonsoir Gas,
Tu as tout à fait raison pour le Metrix MX 400, il s'agit bien d'une pince ampèremetrique. Seulement je voulais écrire Metrix MX 4000. Mais j'ai oublié un Zéro et m'en suis aperçu avec ta réponse.
Pour info, j'ai trouvé les deux candélabres qui me faisaient tomber tout mon éclairage parking
C'est vraiment le pied de réussir son dépannage et ce site est vraiment très bien. Je pense y revenir souvent.
Cordialement.
Tu as tout à fait raison pour le Metrix MX 400, il s'agit bien d'une pince ampèremetrique. Seulement je voulais écrire Metrix MX 4000. Mais j'ai oublié un Zéro et m'en suis aperçu avec ta réponse.
Pour info, j'ai trouvé les deux candélabres qui me faisaient tomber tout mon éclairage parking
C'est vraiment le pied de réussir son dépannage et ce site est vraiment très bien. Je pense y revenir souvent.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités