Inter sectionneur Chaudière

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Inter sectionneur Chaudière

Message par Carminas »

Bonjour

Je reviens de chez Belle Maman qui a fait changer sa chaudière à gaz cette semaine.

L'installation possède un circuit spécialisé pour la chaudière en direct depuis le tableau.

L'ancienne chaudière était raccordée électriquement à ce circuit par l'intermédiaire d'un inter-sectionneur placé dans un mini coffret 2 modules près de la chaudière.

La nouvelle chaudière se raccorde sur une prise. Pour aller au plus vite, l'installateur est reparti en aval de l'inter-sectionneur et a fixé une prise sur le mur à laquelle est branchée la chaudière.

Je me demandais l'utilité de garder cet inter-sectionneur, un branchement direct tableau/prise serait aussi efficace.
Pour intervenir sur la chaudière, il suffit de la débrancher ou alors de couper le disjoncteur du circuit au tableau.

Qu'en pensez-vous ?
Carminas
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Inter sectionneur Chaudière

Message par VE Pp »

Bonsoir,
Effectivement, il y a une double utilisation. Une prise de courant est suffisante, il suffit toutefois de s'assurer qu'un interrupteur différentiel se trouve à l'origine du circuit.
Peut être cela pourra être confirmé par spécialiste dans le bâtiment. ;-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Inter sectionneur Chaudière

Message par Carminas »

Bonsoir

Merci Patrice pour cette confirmation.

Quelqu'un m'a dit par ailleurs que le raccordement d'une chaudière par prise n'était pas autorisé et qu'il fallait faire un raccordement direct.

Correct ???
Carminas
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Inter sectionneur Chaudière

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Merci de remonter cette information. ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Inter sectionneur Chaudière

Message par RFco »

Carminas a écrit :Bonsoir

Merci Patrice pour cette confirmation.

Quelqu'un m'a dit par ailleurs que le raccordement d'une chaudière par prise n'était pas autorisé et qu'il fallait faire un raccordement direct.

Correct ???

Salutatous,


En effet, j'ai déjà entendu cette affirmation, sans pour autant avoir vu le texte normatif relatif...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Inter sectionneur Chaudière

Message par GAS »

bonsoir la compagnie,
Pour rassurer notre ami Carminas, il faut rappeler qu'une prise de courant 16A assure à la fois les fonctions de sectionnement, de coupure d'urgence et de commande fonctionnelle. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé :-o mais c'est écrit noir sur blanc dans la NF C 15-100 au tableau 53E section 536. ;-) ;-) 8-)
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Inter sectionneur Chaudière

Message par Carminas »

Ok, merci à tous.

Je vais donc virer l'inter sectionneur qui ne sert à rien et raccorder la prise à la terre car notre "installateur" ne l'a pas fait alors que celle-ci était dispo au niveau du mini coffret.

@+
Carminas
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: Inter sectionneur Chaudière

Message par pedro8 »

bonjour
les chaudieres sont livree s avec une fiches pour etre branchees sur une prise .
chez mon fils le chauffagiste a sorti 2 fils de 5 cm de la chaudiere fuel et a branché une pc plexo pour la pompe de la chaudiere bois ,,,????

chacun son metier et les vaches seront bien gardees
JP du 54
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 47
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 12:39
Contact :

Re: Inter sectionneur Chaudière

Message par JP du 54 »

Bonsoir,
pour info l'inter.sectionneur (souvent porte fusible)n'est pas obligatoire, c'est plus un organe de coupure et de "sécurité", lors des interventions de maintenance sur la chaudière, cela evite quelquefois de chercher le départ sur un tableau pas repéré :lol:

Cordialement

JPaul
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Inter sectionneur Chaudière

Message par Carminas »

Ok Merci pour vos complément. :-)

C'est pour cela que je vais enlever l'inter sectionneur et brancher la prise en direct depuis le disj du tableau.

Si l'installateur à besoin de faire une maitenance, il coupera le disj ou débranchera la prise.

Merci encore à tous ;-)
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités