Inter sectionneur Chaudière
Inter sectionneur Chaudière
Bonjour
Je reviens de chez Belle Maman qui a fait changer sa chaudière à gaz cette semaine.
L'installation possède un circuit spécialisé pour la chaudière en direct depuis le tableau.
L'ancienne chaudière était raccordée électriquement à ce circuit par l'intermédiaire d'un inter-sectionneur placé dans un mini coffret 2 modules près de la chaudière.
La nouvelle chaudière se raccorde sur une prise. Pour aller au plus vite, l'installateur est reparti en aval de l'inter-sectionneur et a fixé une prise sur le mur à laquelle est branchée la chaudière.
Je me demandais l'utilité de garder cet inter-sectionneur, un branchement direct tableau/prise serait aussi efficace.
Pour intervenir sur la chaudière, il suffit de la débrancher ou alors de couper le disjoncteur du circuit au tableau.
Qu'en pensez-vous ?
Je reviens de chez Belle Maman qui a fait changer sa chaudière à gaz cette semaine.
L'installation possède un circuit spécialisé pour la chaudière en direct depuis le tableau.
L'ancienne chaudière était raccordée électriquement à ce circuit par l'intermédiaire d'un inter-sectionneur placé dans un mini coffret 2 modules près de la chaudière.
La nouvelle chaudière se raccorde sur une prise. Pour aller au plus vite, l'installateur est reparti en aval de l'inter-sectionneur et a fixé une prise sur le mur à laquelle est branchée la chaudière.
Je me demandais l'utilité de garder cet inter-sectionneur, un branchement direct tableau/prise serait aussi efficace.
Pour intervenir sur la chaudière, il suffit de la débrancher ou alors de couper le disjoncteur du circuit au tableau.
Qu'en pensez-vous ?
Carminas
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Inter sectionneur Chaudière
Bonsoir,
Effectivement, il y a une double utilisation. Une prise de courant est suffisante, il suffit toutefois de s'assurer qu'un interrupteur différentiel se trouve à l'origine du circuit.
Peut être cela pourra être confirmé par spécialiste dans le bâtiment.
Effectivement, il y a une double utilisation. Une prise de courant est suffisante, il suffit toutefois de s'assurer qu'un interrupteur différentiel se trouve à l'origine du circuit.
Peut être cela pourra être confirmé par spécialiste dans le bâtiment.
Re: Inter sectionneur Chaudière
Bonsoir
Merci Patrice pour cette confirmation.
Quelqu'un m'a dit par ailleurs que le raccordement d'une chaudière par prise n'était pas autorisé et qu'il fallait faire un raccordement direct.
Correct ???
Merci Patrice pour cette confirmation.
Quelqu'un m'a dit par ailleurs que le raccordement d'une chaudière par prise n'était pas autorisé et qu'il fallait faire un raccordement direct.
Correct ???
Carminas
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Inter sectionneur Chaudière
Bonsoir,
Merci de remonter cette information.
Merci de remonter cette information.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Inter sectionneur Chaudière
Carminas a écrit :Bonsoir
Merci Patrice pour cette confirmation.
Quelqu'un m'a dit par ailleurs que le raccordement d'une chaudière par prise n'était pas autorisé et qu'il fallait faire un raccordement direct.
Correct ???
Salutatous,
En effet, j'ai déjà entendu cette affirmation, sans pour autant avoir vu le texte normatif relatif...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Inter sectionneur Chaudière
bonsoir la compagnie,
Pour rassurer notre ami Carminas, il faut rappeler qu'une prise de courant 16A assure à la fois les fonctions de sectionnement, de coupure d'urgence et de commande fonctionnelle. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé
mais c'est écrit noir sur blanc dans la NF C 15-100 au tableau 53E section 536.

Pour rassurer notre ami Carminas, il faut rappeler qu'une prise de courant 16A assure à la fois les fonctions de sectionnement, de coupure d'urgence et de commande fonctionnelle. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé
Cordialement
GAS
GAS
Re: Inter sectionneur Chaudière
Ok, merci à tous.
Je vais donc virer l'inter sectionneur qui ne sert à rien et raccorder la prise à la terre car notre "installateur" ne l'a pas fait alors que celle-ci était dispo au niveau du mini coffret.
@+
Je vais donc virer l'inter sectionneur qui ne sert à rien et raccorder la prise à la terre car notre "installateur" ne l'a pas fait alors que celle-ci était dispo au niveau du mini coffret.
@+
Carminas
Re: Inter sectionneur Chaudière
bonjour
les chaudieres sont livree s avec une fiches pour etre branchees sur une prise .
chez mon fils le chauffagiste a sorti 2 fils de 5 cm de la chaudiere fuel et a branché une pc plexo pour la pompe de la chaudiere bois ,,,????
chacun son metier et les vaches seront bien gardees
les chaudieres sont livree s avec une fiches pour etre branchees sur une prise .
chez mon fils le chauffagiste a sorti 2 fils de 5 cm de la chaudiere fuel et a branché une pc plexo pour la pompe de la chaudiere bois ,,,????
chacun son metier et les vaches seront bien gardees
Re: Inter sectionneur Chaudière
Bonsoir,
pour info l'inter.sectionneur (souvent porte fusible)n'est pas obligatoire, c'est plus un organe de coupure et de "sécurité", lors des interventions de maintenance sur la chaudière, cela evite quelquefois de chercher le départ sur un tableau pas repéré
Cordialement
JPaul
pour info l'inter.sectionneur (souvent porte fusible)n'est pas obligatoire, c'est plus un organe de coupure et de "sécurité", lors des interventions de maintenance sur la chaudière, cela evite quelquefois de chercher le départ sur un tableau pas repéré
Cordialement
JPaul
Re: Inter sectionneur Chaudière
Ok Merci pour vos complément.
C'est pour cela que je vais enlever l'inter sectionneur et brancher la prise en direct depuis le disj du tableau.
Si l'installateur à besoin de faire une maitenance, il coupera le disj ou débranchera la prise.
Merci encore à tous
C'est pour cela que je vais enlever l'inter sectionneur et brancher la prise en direct depuis le disj du tableau.
Si l'installateur à besoin de faire une maitenance, il coupera le disj ou débranchera la prise.
Merci encore à tous
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités

