Re: Normes pour un hangar

Message par GAS »

Re,
Labobine a écrit :....il n'a pas voulu me dire quoi il stockait et il se dit satisfait des réponses apportées
Quel mystère! Il travaille peut-être pour le Père Noël... :-D :-D
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Normes pour un hangar

Message par Labobine »

Re,
Je ne peux pas vous laisser dans le doute, Je viens d'avoir la réponse et il ne s'agit pas de [Interdit] nucléaire ou d'entrepôt clandestin sauf qu'il ne pensait pas que cela avait d'importance car il aurait du dire garage plutôt que hangar mais vu la surface il a préféré hangar : meubles, 2 véhicules, planches, ferraille et autres enfin tout ce qu'un bon bricoleur peut avoir de choses à entreposer, mais pas atelier non plus. Cet hangar est loin de la maison d'habitation et il est donc obligé de faire mettre un compteur définitif car pour le moment il a un compteur de chantier.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Normes pour un hangar

Message par RFco »

bonjour


donc pour moi, ma réponse reste valable...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Normes pour un hangar

Message par Invité »

Re,
un tableau IP65-IK09
organe coupure + disj vigi ecl + disj vigi PC
U1000R2V + IRL
2 ou 3 Eclairage IP55
2 ou 3 PC IP55
une belle liaison à la terre + liaison structure
juste gaffe à la chute de tension si alim à 50m et de l'eclairage grande distance en batiment

ça devrait être pas mal pour un consuel ;)