Normes pour un hangar

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Normes pour un hangar

Message par Labobine »

Bonsoir les pros,
Un copain m'a posé cette question :
Tu saurais me dire que prévoir pour l'installation électrique d'un hangar de stockage de 200 m2 que j'ai fait à ...... J'ai un portail électrique, 2 ou 3 lampes et 2 ou 3 prises. Le consuel m'impose quoi dans ce cas ? Je voudrais y mettre un compteur permanent (je suis encore avec le compteur de chantier)

Que dois-je y répondre
Merci d'avance
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Normes pour un hangar

Message par RFco »

salut

perso, je dirais un diff lumière et un diff prises, mais bon, c'est pas mon rayon...

a voir peut etre si ce hangar recevra du personnel, ca risque de changer la donne

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Normes pour un hangar

Message par Invité »

bonsoir
Le mieux est de partir sur un coffret simplifier tertiaire pour eviter l investissement et pour faire le passage du conseil. Puis de faire evoluer par la suite l´installation si elle n'est par classer erp/ert biensur. ;)
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Normes pour un hangar

Message par Labobine »

re,
Nouvel entretien avec mon copain :
Pas de personnel, pas classé ERP, rien, simple stockage
220v mono compteur 32 A
Quelle serait la taille du cable entre le compteur et le hangar, sachant qu'il y a 50m pour 32 A
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Normes pour un hangar

Message par RFco »

Gérard,

Tout dépend du disjoncteur

si c'est un 15/45A du 25mm² (cuivre)

si c'est un 30/60A alors du 35mm² (cuivre)

attention aux LEP si hangar métal (mise à la terre des poteaux)

@micalement
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Normes pour un hangar

Message par Invité »

verifier si le type de stockage est pas en risque incendie/explosion.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Normes pour un hangar

Message par Labobine »

re,
Merci Fred pour ces précisions.
Caydon, je ne sais pas du tout ce qu'il veut entreposer et on le saura jamais, en tout cas il me fait savoir qu'il a eu toutes les précisions qu'il voulait savoir et vous en remercie.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Normes pour un hangar

Message par GAS »

Bonjour,
La destination de ce hangar de stockage est somme toute très importante afin de pouvoir déterminer les indices de protection requis par le guide UTE C 15-103. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Normes pour un hangar

Message par Labobine »

Bonjour,
Ecoute Gérard il n'a pas voulu me dire quoi il stockait et il se dit satisfait des réponses apportées. Je lui ai donné l'url et s'il juge oportun il me fera signe.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Normes pour un hangar

Message par GAS »

Re,
Labobine a écrit :....il n'a pas voulu me dire quoi il stockait et il se dit satisfait des réponses apportées
Quel mystère! Il travaille peut-être pour le Père Noël... :-D :-D
Cordialement
GAS