moteur mono

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Invité

Re: moteur mono

Message par Invité »

rebonjour Gérard;la phase et le neutre ont-ils un sens de branchement?et sur la cosse libre du disjoncteur phase ou neutre?cela a t-il de l'importance?encore merci de votre réponse.JOËL.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: moteur mono

Message par Labobine »

re,
Le courant alternatif n'a pas de sens, donc aucune espèce d'importance pour neutre et phase pour un moteur quel qu'il soit en alternatif, pas plus que les condensateurs de moteurs non plus.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: moteur mono

Message par Invité »

Rebonjour Gérard; alors là c'est super,clair net et précis;dès que je branche tout ça,je vous le fais savoir;je vais quand même mettre un fusible AM de 16 ampère sur mon tableau.Pensez vous que ce soit utile?et merci encore.A+ Joel
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: moteur mono

Message par Labobine »

re,
Le fusible n'est pas inutile mais quand à la puissance c'est un peu juste puisque le moteur va prendre au moins un à coup de 40Amp au démarrage, il faut donc des AM (accompagnement moteur) sinon au démarrage il risque de sauter.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: moteur mono

Message par Invité »

Re,je peux démarrer mon moteur sans craindre que le condo de démarrage m'explose à la tête?merci de votre réponse A+
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: moteur mono

Message par Labobine »

re,
N'ayez aucune crainte ce moteur possède un coupleur centrifuge (d'après son branchement à la plaque à bornes).
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: moteur mono

Message par Invité »

Bonjour à tous;j'aimerai savoir si je dois protéger mon installation électrique par un fusible AM de 16 ampères pour le démarrage du moteur mono malgré que celui-ci soit protégé par un disjoncteur thermique de 15 ampères?Merci de me répondre et bon week-end à tous.A+ JOËL
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: moteur mono

Message par GAS »

Bonjour,
Si vous disposez déjà d'une protection magnéto-thermique par disjoncteur, la mise ne place d'une protection thermique par fusible serait superflue. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: moteur mono

Message par Invité »

Rebonjour Gérard;ok pour votre réponse et bon week-end; Joël
Invité

Re: moteur mono

Message par Invité »

Bonjour Gas;merci à vous aussi pour votre réponse,et à+,Joel
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités