Rèalisation d'une terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: Rèalisation d'une terre

Message par pedro8 »

bjr
ce qui est important c est que la resistance de la terre soit dans les valeurs reconnues
que le piquet est 1 , 1.5 ,2 ou 3 m que le 25 ² est 10 ou 50 m feuillard cu ou galvanise ou treillis galva ou cuivre c est le resultat qui compte n'etes vous pas d 'accord
bonne soiree
a bientot
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Rèalisation d'une terre

Message par capitainfred »

Bien sur que la valeur de terre est importante.

Cependant, imaginons le pire, un sinistre avec accident corporel à la clef.
Si les expert décident de vérifier la terre, et s'il existe une norme spécifiant la longueur du piquet, que le dit piquet, n'atteint pas la valeur de la norme;
A votre avis, que ce passera t il ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Rèalisation d'une terre

Message par RFco »

Coucou,

Un piquet de 1,50 est insufisant pour atteindre les deux mètres, mais si on l'enfonce à partir de 60cm sous terre il dépasse les deux mètres et est donc suffisant d'autant plus qu'il dépasse la profondeur de ""sécheresse"


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...