INSTALLATION SPOT

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
zefe
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : ven. 6 mars 2009 16:26
Contact :

INSTALLATION SPOT

Message par zefe »

BONJOUR

Je veux installer une vingtaine de spot soit 4 rangées de 5 spots espacé 50CM dans une piéce DE 25métre carré.
je sais que c'est 8 points d'éclairage par circuit ,fusible10A,dijoncteur16A.
Pour respecter les normes comment dois-je faire mon installation?
Je précise que de cette installation dépend mon certificat de conformité(consuel).

merci.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: INSTALLATION SPOT

Message par GAS »

bonjour,
zefe a écrit :Je veux installer une vingtaine de spot soit 4 rangées de 5 spots espacé 50CM dans une piéce DE 25métre carré.
je sais que c'est 8 points d'éclairage par circuit ,fusible10A,dijoncteur16A
Si vos spots sont alimentés en 220V, il suffit de les répartir sous plusieurs circuits 10A ou 16A (suivant le type de protection), sachant que vous ne devez pas dépasser plus de 8 points lumineux /circuit. :-)
Vous pourriez, par exemple, constituer 4 circuits pour alimenter vos 4 rangées. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: INSTALLATION SPOT

Message par DOM »

BONSOIR,
pour les spots, la norme prevoit et decompte de 1 POINT D'ULISATION pour 300VA de spots.
Donc aucun probleme pour mettre tout vos spots sur le meme circuit,proteger par un disjonteur 16A
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: INSTALLATION SPOT

Message par safrane14 »

tu peux aussi installer un disjoncteur 10A avec 1,5mm², je me trompe ?

je comprend pas trop la norme pour les circuits d'éclairages, il faut un maximum de 8 points lumineux si leur puissance totale atteint la limite du disjoncteur, non ? soit en théorie 230Vx10A / 8 = 287W par point lumineux

car imagineons, 8 lampes de 100W soit 800W, on est loin des 2300W admissibles sur un circuit en 10A ???

je veux bien que la norme soit synonyme de sécurité mais n'est elle pas aussi faite pour enrichir les fabricants de matériel ?
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: INSTALLATION SPOT

Message par DOM »

SALUT,
pour une lampe 100W C'est 8 point lumineux max,car boite dcl!
pour l'encastre,donc spots,1 Point lumineux=300VA ENV 3 Spots 1OOW OU 6 Spots 50W
Ont pourrai mettre 40 spots de 50 w sur un circuit lumiere!
pour sefe ,cela lui fera 25 Spots de 50W,5 point lumineux exploite, pour une intensite de 9A ou 1250W.
DONC protection 10A OK...
Mais ci il veut exploiter ces 3 points qui lui reste,je lui conseil un protection 16A(pour info,un fil 1,5mm2 tient 16A a 14 Metre)
SAFRANE,imagine que quelqu'un branche a ces 8 BOITES DCL,une rampe de spots de chez brico machin?et que chacune de ces rampe comprend 6 Ampoules de 50W!
cela nous fait tout de meme 2400W,donc je trouve justement que la norme et un peut juste la dessus,imagine avec des ampoule de 100W :-o
Ont peut prendre 25 kg sur une dcl,alors imagine ce que certaine personne peuve y accrocher!!
@bientot ;-)
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: INSTALLATION SPOT

Message par GAS »

re
Sur ce point de vue Dom, je constate que vous n'anticipiez pas ce que sera demain :-o . En effet si je rapproche votre jugement à celui sur une prise de cuisinière, rien ne dit que demain MR X occupera cette maison et voudra remplacer les spots par des points lumineux normaux et là.... il faudra tout reprendre :( :( :( :( :-o
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: INSTALLATION SPOT

Message par RFco »

GAS a écrit :re
Sur ce point de vue Dom, je constate que vous n'anticipiez pas ce que sera demain :-o . En effet si je rapproche votre jugement à celui sur une prise de cuisinière, rien ne dit que demain MR X occupera cette maison et voudra remplacer les spots par des points lumineux normaux et là.... il faudra tout reprendre :( :( :( :( :-o


Salutatous,


De ce que j'ai lu, Dom ne fait qu'énoncer les règles énoncées par la NFC 15-100...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: INSTALLATION SPOT

Message par DOM »

bonsoir,
merci rfco
entre brancher un plaque de cuisson de 32 A, Sur une prise de 20A, et demonter un spot et dit brancher n'importe quoi sur ces fils!
il n'y a pas le meme rapport entre les deux!!
ont n'a pas affaire au meme gars!!
et dans le premier cas,la faute sera a l'electricien!
et le deuxieme,au mec qui modifie l'instalation ;-)
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: INSTALLATION SPOT

Message par GAS »

re
Admettons que je réfléchisse trop les amis (déformation ).... ce soir j'ai la tête dans le C..
BYE!BYE!
Cordialement
GAS
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: INSTALLATION SPOT

Message par DOM »

C"est pas grave!
tout ca nous fait approfondir la question,et c'est pas plus mal ;-)
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 16 invités