court circuit!

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
ken
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 18 nov. 2008 10:49
Contact :

court circuit!

Message par ken »

Bonjour,

j'ai suis sur un montage en travaux pratique, dans lequel j'ai un transformateur torrique qui transforme du 230V AC en 12V AC 50A (600W) la charge étant un tube en inox et le but est de faire chauffer ce tube. par contre, ce tube est relié à la terre pour protection, mais je ne comprend pas pourquoi cette terre ne fait pas tout disjoncter??? car si je la relie à une phase en entrée du transfo ca va disjonster!!
quelqu'un pourrait il m'eclairer.

merci d'avance.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: court circuit!

Message par GAS »

bonjour,
Votre transformateur est probablement un transformateur de sécurité TBTS 220V/12V qui possède un isolement galvanique entre le primaire et le secondaire et pour lequel il n'existe pas de liaison physique entre ses 2 enroulements.
Cordialement
GAS
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: court circuit!

Message par Candela »

Bonjour,
Pour compléter ce que dit GAS :
-Tout transformateur réalise un isolement entre primaire et secondaire. Dans un transformateur de sécurité, on a en plus un écran (grille ou feuillard relié à la terre) séparant physiquement (et évidemment électriquement) le primaire du secondaire.
- au contraire, un autotransformateur possède un seul bobinage pour le primaire et le secondaire, la tension la plus faible étant en quelque sorte "prélevée" par une sortie intermédiaire. Dans ce cas, le point mis à la terre (généralement le neutre en triphasé) est commun au primaire et au secondaire. On ne peut par exemple pas changer de régime de neutre
Avatar du membre
darkalbator
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
Localisation : 67
Contact :

Re: court circuit!

Message par darkalbator »

Bonjour,

Je sais que le sujet est ancien, mais les réponses ne semblent pas complètes.
- Si on utilise un transfo de sécurité, il est interdit de relier la terre à l'appareil qu'il alimente.
- La partie du tube en inox ainsi alimenté, doit forcément avoir une enveloppe sinon quel point est relié à la terre (le fait-on pour un potard?).

Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: court circuit!

Message par Candela »

Bonjour,
darkalbator a écrit : - Si on utilise un transfo de sécurité, il est interdit de relier la terre à l'appareil qu'il alimente.
Non, il s'agit dans ce cas de TBTP, qui utilise également un transformateur de sécurité conforme à la NF EN 61558-2-6
(C15-100 art 414). C'est en TBTS que c'est interdit.
A+
Avatar du membre
darkalbator
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
Localisation : 67
Contact :

Re: court circuit!

Message par darkalbator »

Bonjour,

Vous parlez poutant de transformateur de sécurité, vous êtes donc en TBTS.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: court circuit!

Message par Candela »

Bonjour,
darkalbator a écrit :Bonjour,

Vous parlez poutant de transformateur de sécurité, vous êtes donc en TBTS.
Relisez la C15-100!
414.1.1 "Pour les seuls circuits TBTS, une isolation principale est assurée entre le circuit TBTS et la terre
414.3 Sources TBTS et TBTP
414.3.1 Un transformateur de sécurité conforme à la NF EN 61558-2-6
Le type de transfo ne suffit donc pas à définir le régime TBTS
A+
Avatar du membre
elec83
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : jeu. 26 mars 2009 19:23
Contact :

Re: court circuit!

Message par elec83 »

si j'ais un appareil clas2 et que je relies sa carcasse a la terre suis je enrain de faire une connerie ou pas ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: court circuit!

Message par RFco »

elec83 a écrit :si j'ais un appareil clas2 et que je relies sa carcasse a la terre suis je enrain de faire une connerie ou pas ?


Bonsoir elec83,



Oui, au moins deux, la première est d'omettre la moindre formule de politesse avant de commencer votre message, la seconde de rendre classe I un appareil de classe II, donc de le rendre TRES dangereux...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
elec83
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : jeu. 26 mars 2009 19:23
Contact :

Re: court circuit!

Message par elec83 »

MILLE EXUSES POUR MON INPOLITESSE NON VOULUE ET MERCI DE VOTRE REPONSE CE FAIRE RAPPELER A L'ORDRE DE TANT EN TEMPS CELA NE FAIT PAS DE MAL
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités