Bonjour,
je voudrais avoir vos avis sur ces branchements,
il y a le tableau principal puis un divisionnaire placé au sous sol a 2 metre maxi du 1er
une question : quelle esction de fil doit on mettre en tete de disjoncteur qui a son propre differentiel (qui n'est pas alimenté par les barettes )
merci
olcele
tableau principal :
http://www.casimages.com/img.php?i=0901 ... 002864.jpg
tableau secondaire :
http://www.casimages.com/img.php?i=0901 ... 002897.jpg
par la meme occasion qui peut m'expliquer comment inserer une image directement je n'y arrive pas
merci d'avance
avis sur ces branchements
Re: avis sur ces branchements
suite avec etiquettes
1er tableau
http://www.casimages.com/img.php?i=0901 ... 002868.jpg
secondaire :
http://www.casimages.com/img.php?i=0901 ... 002862.jpg
1er tableau
http://www.casimages.com/img.php?i=0901 ... 002868.jpg
secondaire :
http://www.casimages.com/img.php?i=0901 ... 002862.jpg
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: avis sur ces branchements
bonjour,
Un disjoncteur différentiel doit être alimenté avec une filerie de la section correspondant au moins au calibre ce de disjoncteur, donc, au moins du 2.5mm² pour un disjoncteur différentiel 20A
Il ne faut absolument pas faire de pontages de disjoncteurs en disjoncteurs à part avec des peignes de raccordement qui seront alimentés par une filerie de section au moins égale à celle du branchement EDF.
En effet, les raccordements de ce/ces tableaux est loin d'être esthétique ce qui n'est pas très grave mais en plus il y a des choses qui sont hors normes, comme par exemple les repiquages comme expliqué plus haut.
rien que sur la première image il y a plusieurs erreurs.
entre autres :
filerie aval des différentiels alimentant les disjoncteurs protégés largement sous dimensionnée.
Il semble que le différentiel du bas ne soit pas un type A alors qu'il protege deux circuits 32A (certainement plaques de cuisson)
Ce différentiel devrait être un 63A
La prise de courant est protégée par un 32A au lieu d'un 20A maxi.
Apparemment les diffs sont alimentés en 10mm² et vous faites un repiquage en 2,5mm² dans la même cage, ce qui est interdit.
Un fil bleu est scotché en vert/jaune, ce qui est interdit.
Je ne commenterais pas les autres images, du moins, pour le moment...
@+
Un disjoncteur différentiel doit être alimenté avec une filerie de la section correspondant au moins au calibre ce de disjoncteur, donc, au moins du 2.5mm² pour un disjoncteur différentiel 20A
Il ne faut absolument pas faire de pontages de disjoncteurs en disjoncteurs à part avec des peignes de raccordement qui seront alimentés par une filerie de section au moins égale à celle du branchement EDF.
En effet, les raccordements de ce/ces tableaux est loin d'être esthétique ce qui n'est pas très grave mais en plus il y a des choses qui sont hors normes, comme par exemple les repiquages comme expliqué plus haut.
rien que sur la première image il y a plusieurs erreurs.
entre autres :
filerie aval des différentiels alimentant les disjoncteurs protégés largement sous dimensionnée.
Il semble que le différentiel du bas ne soit pas un type A alors qu'il protege deux circuits 32A (certainement plaques de cuisson)
Ce différentiel devrait être un 63A
La prise de courant est protégée par un 32A au lieu d'un 20A maxi.
Apparemment les diffs sont alimentés en 10mm² et vous faites un repiquage en 2,5mm² dans la même cage, ce qui est interdit.
Un fil bleu est scotché en vert/jaune, ce qui est interdit.
Je ne commenterais pas les autres images, du moins, pour le moment...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
