Faites vous confiances aux logiciels de calculs??
Attention de bien vérifier l'exactitude et la logique des résultats que donnent certains logiciels de calculs, effectivement, tellement d'informations sont demandées et utiles pour assembler toutes les pièces d'un puzzle, il suffit d'une ou plusieurs erreurs pour fausser les résultats sans que cela est visible directement. Plusieurs petites cases à cochées, plusieurs petites informations sans importances peu être pensez vous
Je vais vous donnez un exemple, si vous pouvez faites un test
Imaginez vous alimentez un appareil, vous avez en bout de ligne une intensité de court-circuit "If", que l'on appelle également courant de défaut à la terre provoqué par une liaison phase masse qui est égale à 760A; bien sûr j'ai volontairement pris une intensité de court-circuit faible
Vous avez alimenté cette canalisation par un disjoncteur dont le magnétique est régler fixe à 800A, par exemple certains NS100N.
Quel erreurs va marqué notre logiciel?
Réglage magnétique du disjoncteur incorrect.. Aiiieee
Maintenant pour pas devoir tout changer, nous allons cocher une petite case qui s'appelle liaison équipotentielle supplémentaire. Et là
Le résultat est bon
Voilà une belle case
Le tout c'est de réaliser ces liaisons équipotentielles supplémentaires conformément à la réglementation, et ça c'est une autre histoire
Le logiciel va valider votre installation CONFORME alros qu'en fait celle ci ne l' est peu être pas.....
A suivre

