Utisation d'un logiciel de calculs

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Utisation d'un logiciel de calculs

Message par pinss67 »

Bonjour,
Faites vous confiances aux logiciels de calculs??
Attention de bien vérifier l'exactitude et la logique des résultats que donnent certains logiciels de calculs, effectivement, tellement d'informations sont demandées et utiles pour assembler toutes les pièces d'un puzzle, il suffit d'une ou plusieurs erreurs pour fausser les résultats sans que cela est visible directement. Plusieurs petites cases à cochées, plusieurs petites informations sans importances peu être pensez vous :shock:
Je vais vous donnez un exemple, si vous pouvez faites un test ;-)
Imaginez vous alimentez un appareil, vous avez en bout de ligne une intensité de court-circuit "If", que l'on appelle également courant de défaut à la terre provoqué par une liaison phase masse qui est égale à 760A; bien sûr j'ai volontairement pris une intensité de court-circuit faible ;-) :-D
Vous avez alimenté cette canalisation par un disjoncteur dont le magnétique est régler fixe à 800A, par exemple certains NS100N.
Quel erreurs va marqué notre logiciel?
Réglage magnétique du disjoncteur incorrect.. Aiiieee :-x
Maintenant pour pas devoir tout changer, nous allons cocher une petite case qui s'appelle liaison équipotentielle supplémentaire. Et là :-o
Le résultat est bon [supercontent]
Voilà une belle case :-D
Le tout c'est de réaliser ces liaisons équipotentielles supplémentaires conformément à la réglementation, et ça c'est une autre histoire
Le logiciel va valider votre installation CONFORME alros qu'en fait celle ci ne l' est peu être pas.....
A suivre
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Utisation d'un logiciel de calculs

Message par Blade3655 »

Euh... Ca sent l'escroqueria ça !!
Plus serieusement, il me semble qu'un déclencheur electronique (STR22SE de mémoire) existe sur cet appareil et le seuil magnétique peut etre regler tres bas. Après peut etre seait il judicieux en fonction de l'Icc de passé en courbe B si le/les recepteurs le permette. Ce meme logiciel de calcul (car il me semble le reconnaitre) perd completement la boule lorsque tu simule un départ "transfo BT/BT" pour simuler un regime "IT médical": les If en sortie du transfos que j'ai reussi a obtenir avec était de l'ordre de 65A... Heureusement que derriere les longueurs de circuits doivent etre tres courtes (10/15m de mémoire dans la norme)
Modifié en dernier par Blade3655 le jeu. 17 avr. 2008 20:58, modifié 1 fois.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Utisation d'un logiciel de calculs

Message par pinss67 »

Bonsoir,
Effectivement dans l'IT médical c'est un problème particulier, c'est pour cela que l'on doit utiliser couramment des disjoncteurs courbe B comme vous l'avez dit mais l'utilisation n'est pas évidente, (déclenchement intenpestif)

Par contre le problème que j'ai cité concerne tous types de départs en TT ou IT donc avec transformateurs ;-)
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités