interrupteur differentiel pour chauffage
interrupteur differentiel pour chauffage
bonjour
voila j'ai encore une question qui me passe par la tete dans la maison que je renove ( controle du consuel ) tout le chauffage est electrique j'ai calculé la puissance totale du chauffage et j'arrive a ev 18 kw donc j'aurais voulu savoir si un inteerupteur dif de 63 A irai ou il faudrait repartir les chauffage sous 2 de 40A ?
voila
et au passage comment faites vous pour avoir le bon calibre pour les inter dif ?
merci
a+damien
voila j'ai encore une question qui me passe par la tete dans la maison que je renove ( controle du consuel ) tout le chauffage est electrique j'ai calculé la puissance totale du chauffage et j'arrive a ev 18 kw donc j'aurais voulu savoir si un inteerupteur dif de 63 A irai ou il faudrait repartir les chauffage sous 2 de 40A ?
voila
et au passage comment faites vous pour avoir le bon calibre pour les inter dif ?
merci
a+damien
Re: interrupteur differentiel pour chauffage
Bonjour
18 Kw sous 220 Volts, fais grosso moddo 90 A
Je poserais deux inter dif de 63A et je partagerais les circuits chauffages en deux.
Si il y a un probléme sur un départ, il faut compter la posibilité d'ouvrir sur la puissance Max
Bon Dimanche
18 Kw sous 220 Volts, fais grosso moddo 90 A
Je poserais deux inter dif de 63A et je partagerais les circuits chauffages en deux.
Si il y a un probléme sur un départ, il faut compter la posibilité d'ouvrir sur la puissance Max
Bon Dimanche
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: interrupteur differentiel pour chauffage
Bonjour,
En mettant 2 différentiels, on ne peut plus gérer les émetteurs de chauffage grâce au fils pilote.
voir par exemple chez legrand http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=008631
@+
En mettant 2 différentiels, on ne peut plus gérer les émetteurs de chauffage grâce au fils pilote.
voir par exemple chez legrand http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=008631
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: interrupteur differentiel pour chauffage
Pour quel motif s'il vous plait?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: interrupteur differentiel pour chauffage
Etincelle a écrit :Pour quel motif s'il vous plait?
Le fil pilote est une phase qui doit être reprise sous le même différentiel que les emetteurs qu'il commande sinon, cela fait sauter le différentiel.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: interrupteur differentiel pour chauffage
C'est tout à fait logique, je n'y avais pas penser.
Merçi pour l'info
Merçi pour l'info
Re: interrupteur differentiel pour chauffage
salut
ok merci de vos reponse donc il faut prendre un 80 A ou 63 suffit ??
a+damien
ok merci de vos reponse donc il faut prendre un 80 A ou 63 suffit ??
a+damien
Re: interrupteur differentiel pour chauffage
Bonsoir
Il faut additionner la puissance exacte de tous vos chauffages.
63A vous permettent 14,4kW
80A vous permettent 18,4kW.
Si vous en avez plus, il faudra mettre un autre ID avec un autre programmateur centralisé pour les radiateurs qui sont dessous soit pour des radiateurs qui ne sont pas raccordés à un programmateur centralisé (salle de bain par exemple).
Au fait vous êtes vous assuré qu'ERDF pouvait vous fournir 90A en mono. Ce n'est pas toujours possible partout.
Et bien sur prévoir un bon gestionnaire d'énergie
@+
Il faut additionner la puissance exacte de tous vos chauffages.
63A vous permettent 14,4kW
80A vous permettent 18,4kW.
Si vous en avez plus, il faudra mettre un autre ID avec un autre programmateur centralisé pour les radiateurs qui sont dessous soit pour des radiateurs qui ne sont pas raccordés à un programmateur centralisé (salle de bain par exemple).
Au fait vous êtes vous assuré qu'ERDF pouvait vous fournir 90A en mono. Ce n'est pas toujours possible partout.
Et bien sur prévoir un bon gestionnaire d'énergie
@+
Carminas