interrupteur differentiel pour chauffage

Message par damienk »

bonjour

voila j'ai encore une question qui me passe par la tete dans la maison que je renove ( controle du consuel ) tout le chauffage est electrique j'ai calculé la puissance totale du chauffage et j'arrive a ev 18 kw donc j'aurais voulu savoir si un inteerupteur dif de 63 A irai ou il faudrait repartir les chauffage sous 2 de 40A ?
voila
et au passage comment faites vous pour avoir le bon calibre pour les inter dif ?

merci
a+damien
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Message par Etincelle »

Bonjour

18 Kw sous 220 Volts, fais grosso moddo 90 A
Je poserais deux inter dif de 63A et je partagerais les circuits chauffages en deux.
Si il y a un probléme sur un départ, il faut compter la posibilité d'ouvrir sur la puissance Max

Bon Dimanche
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Message par RFco »

Bonjour,


En mettant 2 différentiels, on ne peut plus gérer les émetteurs de chauffage grâce au fils pilote.

voir par exemple chez legrand http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=008631

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Message par Etincelle »

Pour quel motif s'il vous plait?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Message par RFco »

Etincelle a écrit :Pour quel motif s'il vous plait?

Le fil pilote est une phase qui doit être reprise sous le même différentiel que les emetteurs qu'il commande sinon, cela fait sauter le différentiel.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Message par Etincelle »

C'est tout à fait logique, je n'y avais pas penser.
Merçi pour l'info
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Message par damienk »

salut
ok merci de vos reponse donc il faut prendre un 80 A ou 63 suffit ??

a+damien
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: interrupteur differentiel pour chauffage

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut additionner la puissance exacte de tous vos chauffages.
63A vous permettent 14,4kW
80A vous permettent 18,4kW.

Si vous en avez plus, il faudra mettre un autre ID avec un autre programmateur centralisé pour les radiateurs qui sont dessous soit pour des radiateurs qui ne sont pas raccordés à un programmateur centralisé (salle de bain par exemple).

Au fait vous êtes vous assuré qu'ERDF pouvait vous fournir 90A en mono. Ce n'est pas toujours possible partout.

Et bien sur prévoir un bon gestionnaire d'énergie :lol:

@+