Evolution d'un tableau

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
f17439
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 07:06
Contact :

Evolution d'un tableau

Message par f17439 »

Bonjour à tous,

Pouvez-vous me conseiller pour faire évoluer mon tableau qui date des années 1970 (Pavillon d'habitation privé).
Description de l'existant :
L'arrivé du compteur UEM est par le bas (le compteur est à l'extérieur de la maison).
La colonne arrive contre un tableau Hager à dix modules sur une rangée. Neuf modules sont utilisés par des portes fusible : 32A, 16A, 10A, 10A, 10A, 10A, 16A, 10A, 10A. La première position à gauche est libre.
Au-dessus du tableau se trouve un boîtier supportant le disjoncteur de branchement.
C'est un Baco type DBII-45, Nb. de pôles 2, Pôle protégé 1, 15-45A positionné sur 30A, différentiel de 500mA.

Pensez-vous que le mieux est de remplacer le disjoncteur de raccordement par par exemple un Baco 10-32A 30mA, 2 pôles, ref Legrand 21018, ou de remplacer le tableau par un nouveau à treize modules pour permettre la mise en place d'un disjoncteur différentiel de 30mA, 32A (Legrand ref .07850) en tête de répartition.
Apparemment le plus simple serait de changer le disjoncteur de raccordement, mais puis-je le faire moi-même n'étant pas électricien et comment dans ce cas couper le courant pour me protéger pendant l'installation, ne sachant pas où se trouve les fusibles UEM. Ils sont peut-être dans une armoire quelque part sous une trappe dans le trottoir.

Merci de vos conseils.
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Evolution d'un tableau

Message par Etincelle »

Bonjour,

Pour ce qui est du disjoncteur branchement, il est la propriété exclusive du fournisseur d'électricité, vous ne pouvez intervenir que sur les bornes aval de celui-ci.
Pour le déplacement du disjonteur et du compteur, vous devrez faire la démarche vers votre fournisseur d'électricité.
Pour ce qui est de la distribution des circuits il seraient souhaitable de vous mettre aux normes en vigueur par un repérage des circuits(les neutres parfois sont communs à divers circuits), une mesure d'isolement et enfin un tableau équipé de disjoncteurs, laissant une place suffisance pour une extension éventuelle .

Bonne journée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Evolution d'un tableau

Message par RFco »

Bonjour,

Ce qu'il vous faut c'est au moins un interrupteur différentiel de type A en 63A (et non pas un disjoncteur différentiel comme vous le proposez)

http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... l&pr=99055

et un tableau 26 modules minimum pour extensions futures

http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... &pr=105532

si vous êtes limité en hauteur, un 18 modules conviendra mieux

http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... &pr=105759


A mon avis, sur un 10 modules tel que vous le décrivez, vous ne pourrez réutiliser les protections.

Pensez également à la mise en sécurité de toute l'installation...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
f17439
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 07:06
Contact :

Re: Evolution d'un tableau

Message par f17439 »

Merci de vos éclaircissements,

Donc j'abandonne le remplacement du disjoncteur de raccordement.
Je m'oriente pour le changement du tableau de répartitions.
Un treize éléments me parait suffisant n'ayant pas d'extensions en perceptive (ou le 18 comme proposé par RFco).
Est-ce que la mise en place d'un disjoncteur différentiel 30mA 32A (Legrand ref.07850) entre le disjoncteur de branchement et les disjoncteurs de répartitions est correcte et faisable dans ce type de tableau (Legrand ref.01211) ?

Question à Rfco : pourquoi un interrupteur différentiel de type A en 63A, mon abonnement étant limité à 30A ?

Je vais ouvrir le tableau pour m'assurer qu'il n'y ai pas de neutres commun.

Merci pour vos réponses.

Jean
Modifié en dernier par f17439 le sam. 7 févr. 2009 09:42, modifié 1 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Evolution d'un tableau

Message par RFco »

f17439 a écrit :Merci de vos éclaircissements,

Donc j'abandonne le remplacement du disjoncteur de raccordement.
Je m'oriente pour le changement du tableau de répartitions.
Un treize éléments me parait suffisant n'ayant pas d'extensions en perceptive.
Est-ce que la mise en place d'un disjoncteur différentiel 30mA 32A (Legrand ref.07850) entre le disjoncteur de branchement et les disjoncteurs de répartitions est correcte et faisable dans ce type de tableau (Legrand ref.01211) ?

Question à Rfco : pourquoi un interrupteur différentiel de type A en 63A, mon abonnement étant limité à 30A ?

Je vais ouvrir le tableau pour m'assurer qu'il n'y a pas de neutres commun.

Merci pour vos réponses.

Jean



Le dispositif différentiel DOIT être de type A

Ce doit être un 63A parceque c'est ce que demande la norme (en rénovation quand il n'y en a qu'un seul)

http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf

http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9


voir la première partie de ce doc : http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 18l_08.pdf
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
f17439
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 07:06
Contact :

Re: Evolution d'un tableau

Message par f17439 »

Merci RFco pour les liens.

Une question m'interpelle à la lecture de vos réposes :

Y a t'il des différences entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ?

D'après le doc. d'Hager (page 11) un interrupteur différentiel de 40A suffirait-il à mon intallation ?

A+ Jean
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3497
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Evolution d'un tableau

Message par Carminas »

Bonjour

L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect.

Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonction que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.

En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.

On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.


A partir du moment ou vous avez un circuit 32A, un seul interrupteurs différentiel 40A ne suffit pas.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, il faut dans ce cas au minimum : soit 1 63A, soit 2 40A.

@+
Carminas
Avatar du membre
f17439
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 07:06
Contact :

Re: Evolution d'un tableau

Message par f17439 »

Bonsoir à tous et merci pour les réponses,

J'ai enfin compris le pourquoi des choses, donc j'installe un interrupteur différentiel 30mA/63A, à intercaler entre le disjoncteur de branchement calibré à 30A et le tableau de répartition avec ses disjoncteurs adaptés.

Merci encore et à +

Jean
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Evolution d'un tableau

Message par RFco »

Attention une précision s'impose, il faut un différentiel 63A, soit, mais de type A et non de type AC (puisqu'il n'y en aura qu'un seul)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
f17439
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 07:06
Contact :

Re: Evolution d'un tableau

Message par f17439 »

Bonjour à tous,

C'est bien noté, un Type A pour l'interrupteur différentiel 30mA/63A, merci FRco.

Une dernière question pour que je comprenne bien tout :
- Le disjoncteur de raccordement assure la protection de surcharge puisqu'il est qualibré à 30A.
- L'interrupteur diff. assure seulement la protection différentielle puique calibré à 63A.
La partie protection thermique de cet interrupteur diff. ne va jamais servir.
Pourquoi la réglementation impose ce schéma qui me parait illogique.
Merci d'éclairer ma lanterne.

A+ Jean
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités