Evolution d'un tableau
Evolution d'un tableau
Bonjour à tous,
Pouvez-vous me conseiller pour faire évoluer mon tableau qui date des années 1970 (Pavillon d'habitation privé).
Description de l'existant :
L'arrivé du compteur UEM est par le bas (le compteur est à l'extérieur de la maison).
La colonne arrive contre un tableau Hager à dix modules sur une rangée. Neuf modules sont utilisés par des portes fusible : 32A, 16A, 10A, 10A, 10A, 10A, 16A, 10A, 10A. La première position à gauche est libre.
Au-dessus du tableau se trouve un boîtier supportant le disjoncteur de branchement.
C'est un Baco type DBII-45, Nb. de pôles 2, Pôle protégé 1, 15-45A positionné sur 30A, différentiel de 500mA.
Pensez-vous que le mieux est de remplacer le disjoncteur de raccordement par par exemple un Baco 10-32A 30mA, 2 pôles, ref Legrand 21018, ou de remplacer le tableau par un nouveau à treize modules pour permettre la mise en place d'un disjoncteur différentiel de 30mA, 32A (Legrand ref .07850) en tête de répartition.
Apparemment le plus simple serait de changer le disjoncteur de raccordement, mais puis-je le faire moi-même n'étant pas électricien et comment dans ce cas couper le courant pour me protéger pendant l'installation, ne sachant pas où se trouve les fusibles UEM. Ils sont peut-être dans une armoire quelque part sous une trappe dans le trottoir.
Merci de vos conseils.
Pouvez-vous me conseiller pour faire évoluer mon tableau qui date des années 1970 (Pavillon d'habitation privé).
Description de l'existant :
L'arrivé du compteur UEM est par le bas (le compteur est à l'extérieur de la maison).
La colonne arrive contre un tableau Hager à dix modules sur une rangée. Neuf modules sont utilisés par des portes fusible : 32A, 16A, 10A, 10A, 10A, 10A, 16A, 10A, 10A. La première position à gauche est libre.
Au-dessus du tableau se trouve un boîtier supportant le disjoncteur de branchement.
C'est un Baco type DBII-45, Nb. de pôles 2, Pôle protégé 1, 15-45A positionné sur 30A, différentiel de 500mA.
Pensez-vous que le mieux est de remplacer le disjoncteur de raccordement par par exemple un Baco 10-32A 30mA, 2 pôles, ref Legrand 21018, ou de remplacer le tableau par un nouveau à treize modules pour permettre la mise en place d'un disjoncteur différentiel de 30mA, 32A (Legrand ref .07850) en tête de répartition.
Apparemment le plus simple serait de changer le disjoncteur de raccordement, mais puis-je le faire moi-même n'étant pas électricien et comment dans ce cas couper le courant pour me protéger pendant l'installation, ne sachant pas où se trouve les fusibles UEM. Ils sont peut-être dans une armoire quelque part sous une trappe dans le trottoir.
Merci de vos conseils.
Re: Evolution d'un tableau
Bonjour,
Pour ce qui est du disjoncteur branchement, il est la propriété exclusive du fournisseur d'électricité, vous ne pouvez intervenir que sur les bornes aval de celui-ci.
Pour le déplacement du disjonteur et du compteur, vous devrez faire la démarche vers votre fournisseur d'électricité.
Pour ce qui est de la distribution des circuits il seraient souhaitable de vous mettre aux normes en vigueur par un repérage des circuits(les neutres parfois sont communs à divers circuits), une mesure d'isolement et enfin un tableau équipé de disjoncteurs, laissant une place suffisance pour une extension éventuelle .
Bonne journée
Pour ce qui est du disjoncteur branchement, il est la propriété exclusive du fournisseur d'électricité, vous ne pouvez intervenir que sur les bornes aval de celui-ci.
Pour le déplacement du disjonteur et du compteur, vous devrez faire la démarche vers votre fournisseur d'électricité.
Pour ce qui est de la distribution des circuits il seraient souhaitable de vous mettre aux normes en vigueur par un repérage des circuits(les neutres parfois sont communs à divers circuits), une mesure d'isolement et enfin un tableau équipé de disjoncteurs, laissant une place suffisance pour une extension éventuelle .
Bonne journée
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Evolution d'un tableau
Bonjour,
Ce qu'il vous faut c'est au moins un interrupteur différentiel de type A en 63A (et non pas un disjoncteur différentiel comme vous le proposez)
http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... l&pr=99055
et un tableau 26 modules minimum pour extensions futures
http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... &pr=105532
si vous êtes limité en hauteur, un 18 modules conviendra mieux
http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... &pr=105759
A mon avis, sur un 10 modules tel que vous le décrivez, vous ne pourrez réutiliser les protections.
Pensez également à la mise en sécurité de toute l'installation...
@+
Ce qu'il vous faut c'est au moins un interrupteur différentiel de type A en 63A (et non pas un disjoncteur différentiel comme vous le proposez)
http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... l&pr=99055
et un tableau 26 modules minimum pour extensions futures
http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... &pr=105532
si vous êtes limité en hauteur, un 18 modules conviendra mieux
http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... &pr=105759
A mon avis, sur un 10 modules tel que vous le décrivez, vous ne pourrez réutiliser les protections.
Pensez également à la mise en sécurité de toute l'installation...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Evolution d'un tableau
Merci de vos éclaircissements,
Donc j'abandonne le remplacement du disjoncteur de raccordement.
Je m'oriente pour le changement du tableau de répartitions.
Un treize éléments me parait suffisant n'ayant pas d'extensions en perceptive (ou le 18 comme proposé par RFco).
Est-ce que la mise en place d'un disjoncteur différentiel 30mA 32A (Legrand ref.07850) entre le disjoncteur de branchement et les disjoncteurs de répartitions est correcte et faisable dans ce type de tableau (Legrand ref.01211) ?
Question à Rfco : pourquoi un interrupteur différentiel de type A en 63A, mon abonnement étant limité à 30A ?
Je vais ouvrir le tableau pour m'assurer qu'il n'y ai pas de neutres commun.
Merci pour vos réponses.
Jean
Donc j'abandonne le remplacement du disjoncteur de raccordement.
Je m'oriente pour le changement du tableau de répartitions.
Un treize éléments me parait suffisant n'ayant pas d'extensions en perceptive (ou le 18 comme proposé par RFco).
Est-ce que la mise en place d'un disjoncteur différentiel 30mA 32A (Legrand ref.07850) entre le disjoncteur de branchement et les disjoncteurs de répartitions est correcte et faisable dans ce type de tableau (Legrand ref.01211) ?
Question à Rfco : pourquoi un interrupteur différentiel de type A en 63A, mon abonnement étant limité à 30A ?
Je vais ouvrir le tableau pour m'assurer qu'il n'y ai pas de neutres commun.
Merci pour vos réponses.
Jean
Modifié en dernier par f17439 le sam. 7 févr. 2009 09:42, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Evolution d'un tableau
f17439 a écrit :Merci de vos éclaircissements,
Donc j'abandonne le remplacement du disjoncteur de raccordement.
Je m'oriente pour le changement du tableau de répartitions.
Un treize éléments me parait suffisant n'ayant pas d'extensions en perceptive.
Est-ce que la mise en place d'un disjoncteur différentiel 30mA 32A (Legrand ref.07850) entre le disjoncteur de branchement et les disjoncteurs de répartitions est correcte et faisable dans ce type de tableau (Legrand ref.01211) ?
Question à Rfco : pourquoi un interrupteur différentiel de type A en 63A, mon abonnement étant limité à 30A ?
Je vais ouvrir le tableau pour m'assurer qu'il n'y a pas de neutres commun.
Merci pour vos réponses.
Jean
Le dispositif différentiel DOIT être de type A
Ce doit être un 63A parceque c'est ce que demande la norme (en rénovation quand il n'y en a qu'un seul)
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
voir la première partie de ce doc : http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 18l_08.pdf
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Evolution d'un tableau
Merci RFco pour les liens.
Une question m'interpelle à la lecture de vos réposes :
Y a t'il des différences entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ?
D'après le doc. d'Hager (page 11) un interrupteur différentiel de 40A suffirait-il à mon intallation ?
A+ Jean
Une question m'interpelle à la lecture de vos réposes :
Y a t'il des différences entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ?
D'après le doc. d'Hager (page 11) un interrupteur différentiel de 40A suffirait-il à mon intallation ?
A+ Jean
Re: Evolution d'un tableau
Bonjour
L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect.
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonction que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.
A partir du moment ou vous avez un circuit 32A, un seul interrupteurs différentiel 40A ne suffit pas.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, il faut dans ce cas au minimum : soit 1 63A, soit 2 40A.
@+
L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect.
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonction que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.
A partir du moment ou vous avez un circuit 32A, un seul interrupteurs différentiel 40A ne suffit pas.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, il faut dans ce cas au minimum : soit 1 63A, soit 2 40A.
@+
Carminas
Re: Evolution d'un tableau
Bonsoir à tous et merci pour les réponses,
J'ai enfin compris le pourquoi des choses, donc j'installe un interrupteur différentiel 30mA/63A, à intercaler entre le disjoncteur de branchement calibré à 30A et le tableau de répartition avec ses disjoncteurs adaptés.
Merci encore et à +
Jean
J'ai enfin compris le pourquoi des choses, donc j'installe un interrupteur différentiel 30mA/63A, à intercaler entre le disjoncteur de branchement calibré à 30A et le tableau de répartition avec ses disjoncteurs adaptés.
Merci encore et à +
Jean
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Evolution d'un tableau
Attention une précision s'impose, il faut un différentiel 63A, soit, mais de type A et non de type AC (puisqu'il n'y en aura qu'un seul)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Evolution d'un tableau
Bonjour à tous,
C'est bien noté, un Type A pour l'interrupteur différentiel 30mA/63A, merci FRco.
Une dernière question pour que je comprenne bien tout :
- Le disjoncteur de raccordement assure la protection de surcharge puisqu'il est qualibré à 30A.
- L'interrupteur diff. assure seulement la protection différentielle puique calibré à 63A.
La partie protection thermique de cet interrupteur diff. ne va jamais servir.
Pourquoi la réglementation impose ce schéma qui me parait illogique.
Merci d'éclairer ma lanterne.
A+ Jean
C'est bien noté, un Type A pour l'interrupteur différentiel 30mA/63A, merci FRco.
Une dernière question pour que je comprenne bien tout :
- Le disjoncteur de raccordement assure la protection de surcharge puisqu'il est qualibré à 30A.
- L'interrupteur diff. assure seulement la protection différentielle puique calibré à 63A.
La partie protection thermique de cet interrupteur diff. ne va jamais servir.
Pourquoi la réglementation impose ce schéma qui me parait illogique.
Merci d'éclairer ma lanterne.
A+ Jean
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités


