Ballon d'eau chaude avec 2 alimentations différentes

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
C²Électricité
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 28 sept. 2025 14:00
Contact :

Ballon d'eau chaude avec 2 alimentations différentes

Message par C²Électricité »

Bonjour à tous,

Je suis passé chez un client qui veut alimenté son chauffe-eau avec un contacteur HC/HP afin de profiter de tarif réduit.
Jusque là rien d'exceptionnel.
La particularité de ce chantier est que l'eau du ballon d'eau chaude est chauffée électriquement en période "été" et par la chaudière à bois en période "hiver". C'est le client qui gère ça depuis un bouton sur le chauffe-eau.
Afin d'y installer un contacteur HC/HP en période "été", j'avais pensé à poser un commutateur 3 positions car le ballon d'eau chaude doit être alimenté électriquement en tout temps.

Position 1 : Alimentation via le contacteur HC/HP (été)
Position 0 : Aucune alimentation
Position 2 : Alimentation via une prise normale (hiver)

Qu'en pensez-vous?
Le ballon d'eau chaude est un Lapesa GX200D.

Merci pour vos réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3536
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ballon d'eau chaude avec 2 alimentations différentes

Message par Carminas »

Bonjour

La prise normale serait en parallèle du circuit de puissance du contacteur, issue du meme disjoncteur ?

Pour moi un inter sectionneur unipolaire placé en série sur le circuit de commande du contacteur devrait répondre au besoin, sans passer par une prise normale :
- Alimentation pendant les HC (été) --> inter sectionneur fermé et contacteur en auto (si besoin en marche forcée pour forcage ponctuel)
- Aucune alimentation --> contacteur sur 0 ou disjoncteur du circuit chauffe-eau ouvert
- Alimentation en permanence (hiver) --> inter sectionneur ouvert et contacteur en marche forcée

Voir si un tarif HC est rentable avec un usage seulement la moitié de l'année (pour rappel les HP sont plus chères qu'un tarif de base).
Carminas
Avatar du membre
C²Électricité
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 28 sept. 2025 14:00
Contact :

Re: Ballon d'eau chaude avec 2 alimentations différentes

Message par C²Électricité »

Bonjour,

Merci pour ta réponse.

Oui je pensais mettre la prise "normal" en parallèle du circuit de puissance du contacteur.

Dans ton message, je ne comprends pas ta solution avec l'interrupteur sectionneur pour le mode "hiver".

<<< - Alimentation en permanence (hiver) --> inter sectionneur ouvert et contacteur en marche forcée >>>

Peux-tu me l'expliquer,
Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3536
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Ballon d'eau chaude avec 2 alimentations différentes

Message par Carminas »

Bonjour

Voici :
Provisoire.jpg
L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de commuter de fortes puissances puisque tu n'agis que sur la commande du contacteur.
Et c'est presque la même chose qu'un montage HC classique, donc plus facile à faire évoluer si le besoin change et à maintenir.

Car dans ta solution il faut un inter 3 positions qui puisse commuter la puissance du chauffe-eau
Il faut également mettre le contacteur sur 0 l'hiver pour éviter l'usure de la bobine pendant les HC pour rien.

Donc en terme de manip les 2 solutions sont équivalente pour passer en mode hiver :
- mettre l'inter en position 2 et le contacteur sur 0 pour la tienne
- ouvrir l'inter sectionner et mettre le contacteur en marche forcée pour la mienne.
Idem en mode été
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Avatar du membre
C²Électricité
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 28 sept. 2025 14:00
Contact :

Re: Ballon d'eau chaude avec 2 alimentations différentes

Message par C²Électricité »

Bonjour,

Merci pour ton explication et pour ton schéma qui m'a fait comprendre immédiatement ton raisonnement.
Ca m'a l'air d'être la meilleure solution oui.

Encore merci à toi

A bientôt
Cédric
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités