Reseau de terre et immeuble parisien ???

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???

Message par pericles »

Bonjour, voir la solution location de matériel

Le lien de la documentation http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... trique.pdf


salutations
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???

Message par pericles »

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???

Message par RFco »

pericles a écrit :Bonjour, voir la solution location de matériel

Le lien de la documentation http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... trique.pdf


salutations
Hello,
en plus rapide :
http://www.loxam.fr/location/location-e ... ectriques/


Normalement, c'est le Fluke 1653, bon appareil que j'ai le bonheur de posséder, il m'a déjà aidé ans plusieurs dépannages et chantiers (environ 1500€ H.T. + 120 € pour les piquets de terre)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Thierry29
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:41
Contact :

Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???

Message par Thierry29 »

safrane14 a écrit :je réalise actuellement le reseau de terre sur le chantier d'un bar au rez de chaussée un immeuble parisien.

Le piquet de terre est dans la cave il depase de quelques centimetres du sol afin de pouvoir se raccorder dessus mais la chappe à été faite autour à l'époque de la construction.

si je raccorde mon 16mm² neuf dessus jusqu'à ma barrette de coupure puis etc... j'ai peur de ne pas avoir une valeur de terre dans les normes d'aujourd'hui.

si c'est le cas il faut que j'enfonce un piquet plus long ?
Bonjour à tous,

Je suis tout nouveau sur ce forum

J'ai l'intention de réhabiliter un ancienne habitation avec 4 appartements en Bretagne. Il s'avère que l'électricien que j'ai contacté ma fait part par téléphone que ma terre est de moins 2500 ohms. Que veut bien dire cette mesure...
Merci de répondre
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???

Message par Etincelle »

Bonjour

Cette mesure de terre ne correspond pas a la valeur demandée par la norme C 15-100, elle doit etre égale ou inférieure à 100 ohms pour la protection des biens et surtout des personnes.

Cordialement.
Avatar du membre
Thierry29
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:41
Contact :

Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???

Message par Thierry29 »

Etincelle a écrit :Bonjour

Cette mesure de terre ne correspond pas a la valeur demandée par la norme C 15-100, elle doit etre égale ou inférieure à 100 ohms pour la protection des biens et surtout des personnes.

Cordialement.

Que doit faire l'électricien ????
Merci de me répondre
Avatar du membre
Paulo-77
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 12:16
Localisation : Seine et Marne
Contact :

Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???

Message par Paulo-77 »

safrane14 a écrit :Ok en revanche coté tarif entre 600€ et 800€ pour une pince de grande marque ... c'est dingue
Bonjour
En moins chère tu a le CATU DT 300 qui ne fait que la mesure de boucle sous tension qui est fiable et qui coute 300 € HT, nettement plus abordable.
A +
Paulo
Avatar du membre
Paulo-77
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 12:16
Localisation : Seine et Marne
Contact :

Re: Reseau de terre et immeuble parisien ???

Message par Paulo-77 »

Thierry29 a écrit : Que doit faire l'électricien ????
Merci de me répondre
Bonjour
Normalement ton électricien doit savoir quoi faire il a le choix des solutions:
Remplacer le piquet par un plus long.
Multiplier les piquets.
Faire une terre en tranchée pour les cas grave. (il faut la place)
Ou peu être simplement revoir et nettoyer toute les connections.
A +
Paulo
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités