Cable petite section sous disjoncteur differentiel

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
DROOPY17
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 9 janv. 2025 16:25
Contact :

Cable petite section sous disjoncteur differentiel

Message par DROOPY17 »

Bonjour,

J'ai une question pour l'un de mes tableaux secondaires.
Les rangées qui sont complètes sont reliées depuis les disjoncteurs différentiels tetrapolaires, non peignables, en 6 mm2 à des peignes triphasés. Par contre les disjoncteurs se trouvant sur une ligne incomplète sont câblés en direct avec du 2.5mm2, depuis le bas du disjoncteur differentiel.
Est ce que ce branchement est correct ?
20251017_165746.jpg
Je vous remercie par avance pour vos retours :) .
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Cable petite section sous disjoncteur differentiel

Message par Carminas »

Bonjour

Non, si le 2,5² alimente plusieurs disjoncteurs.

A noter que tant que vous avez un abonnement qui ne dépasse pas 12kVA, il n'y a pas vraiment de risque
Carminas
Avatar du membre
DROOPY17
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 9 janv. 2025 16:25
Contact :

Re: Cable petite section sous disjoncteur differentiel

Message par DROOPY17 »

Bonjour,

Merci pour votre réponse.
La phase 1 et la phase 2 alimentent chacune un disjoncteur C16, "prises chambre +sdb" et "sèche serviette". La phase 3 quant à elle alimente 2 disjoncteurs C10 pour les lampes de ces mêmes pièces. Faut il donc que j'ajoute un disjoncteur differentiel et des peignes pour cabler cette ligne correctement ?
Pour le moment nous sommes en 12kVa mais il est possible que dans les années à venir nous devions augmenter.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Cable petite section sous disjoncteur differentiel

Message par Carminas »

Bonjour

Si ce sont 2 disjoncteurs C10, donc 20A maxi cumulés, le 2,5² est correct. Et si en plus c'est de l'éclairage, zéro risque.
En résumé, ne touchez à rien.
Carminas
Avatar du membre
DROOPY17
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : jeu. 9 janv. 2025 16:25
Contact :

Re: Cable petite section sous disjoncteur differentiel

Message par DROOPY17 »

Bonjour,

Merci beaucoup pour vos réponses et explications.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités