aménagement en sous sol de A à Z

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par Carminas »

J'ai remis à jour ci-dessous le schéma de votre branchement en fonction des différentes choses qui se sont dites.
Image

Vous avez juste à adapter le nombre de circuits en fonction de vos besoin.

Dans l'absolu, vous pourriez mettre du 2,5² partout. Mais ce n'est pas pratique pour câbler luminaire, spots, appareillages... Réservez le 2,5² au prises et radiateures.
Vous achetez de la gaine de bonne dimension (16-20-25) selon sections et nombre de fils à mettre dedans (voir simulateur plus haut).
Vous achetez les bonnes couleurs de fils rigide en 2,5² et 1,5².
Achetez éventuellement un tire-fil en nylon, ce n'est pas bien cher et c'est très pratique (gain de temps appréciable).

Pour le chauffage 4 fils (cf. mon schéma)
- phase
- neutre
- terre
comme d'habitude
- fil pilote en plus pour le chauffage.

Je finirais par quelques schéma type de branchement des prises et éclairages :

Prises en repiquage
Image

Prises en Etoile
Image

Eclairage en repiquage
Image

Eclairage en Etoile
Image

Dans votre cas, le repiquage est souvent le plus pratique, mais vous pouvez utiliser les 2 technique voire les mixer.
Pensez également à acheter des bornes automatiques type Wago beaucoup plus pratiques que les dominos.

Effectivement cela fait beaucoup d'information à absorber lorsque l'on ne connait pas.
Je vous conseille également de rélire l'ensemble du post, et de bien regarder tous les liens que l'on vous a indiqué.

Bon courage.
Carminas
Avatar du membre
asdelove
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 25 janv. 2009 12:20
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par asdelove »

asdelove a écrit :pour résumer car la j'ai eu beaucoup d'informations et je vous en remercie mais ça a du mal a entrer :lol:
je tire un fil 16mm2 du tableau principal, je le branche ou sur ce tableau?

ensuite j'arrive avec ce fil sur le tableau secondaire, je le branche ou ??? sur le diférentiel 45A A ou AC?

une autre question, si je mets du 2.5mm2 partout au lieu du 1.5 c'est grave a part un prix plus élevé?, dois je acheter ces cables sous gaines plastique ou dois je prendre 3 couleur de rouleaux séparé et les faire passé dans des goulotes?

je vais aller faire un tour dans les magasins de brico pour me familiariser avec ce matos
je reprendrais le fil avec vos nouvelles informations en rentrant ;-)
je viens de casto :lol: y paraits qu'a casto y a tout ce qui faut ... ben non je passerais par un spécialiste ou par le net :lol:

une petite réponse a mes questions ci dessus?
Avatar du membre
asdelove
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 25 janv. 2009 12:20
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par asdelove »

tu me conseillerai d'acheter mon matos ou? j'ai remarquer qu'en allemagne les prix était parfois diviser par 2 ou 3 :shock: un bon site en vu?
sinon c'est mieux les fils déja assemblé dans le plastique noir ou blanc ou faut t'il prendre les 3 fil séparé? ;-)

et au vu de mon installation je dois prendre un tableau avec 1 ou 2 rangées?? si je passe sur 2 rangées je dois rajouter un différenciel?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par Carminas »

asdelove a écrit :une petite réponse a mes questions ci dessus?
Voir ma réponse de 17H15 qui doit à peu près répondre à celà.

En encastré dans des cloisons, il faudra forcément des gaines.
Prendre 3 fils séparés, c'est moins cher et plus facile à utiliser en encastré que les câbles noir ou blanc.

Si j'ai bien compté, au vu de ce que vous envisagez, il vous faut au 10 à 13 modules
Je vous conseille de prendre un tableau 2x13 modules et à ne remplir qu'une rangée pour l'instant.
La seconde vous servira à mettre un programmateur ou d'autres équipement d'asservissement.
Restez avec un seul différentiel pour l'intant (vous êtes loin des 40A), il servira ainsi de coupure d'urgence.

Pour les achats sur internet, il y a pas mal de sites, je vous en donne 2 qui ont bonne réputation et des prix intéressants :
http://www.elecsurtoile.fr
http://www.laboutiquedetoni.com
mais je ne pense pas que vous y trouverez câbles et gaines, par contre interessant pour éléments de tableaux et appareillages.

@+
Carminas
Avatar du membre
Paulo-77
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 12:16
Localisation : Seine et Marne
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par Paulo-77 »

Bonjour
C'est étonnant que tu n'ai pas trouvé à Casto, il en ont des kilomètres, l'achat de cable à l'étranger n'a aucun intérêt car le fil est lourd et les frais de port sont relativement important.
Pour le type de canalisation suis les conseils de Carminas c'est la solution la moins couteuse, gaine plastique et fils séparés qui a l'avantage de pouvoir passer 6 ou 9 fils dans la même gaine.
Si tu ne veux pas t'embêter avec la gaine tu peu passer du RO2V direct derrière ton BA 13 c'est plus rapide mais plus couteux, tu à aussi la plinthe et la goulotte électrique, très pratique pour un néophyte car tu peu la rouvrir pour ajouter un fil oublié.
Pour ton tableau prend un deux rangées, tu n'a par besoin de poser un deuxième dif. sauf si tu veux séparer lumière et prises par exemple.
A +
Paulo
Avatar du membre
asdelove
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 25 janv. 2009 12:20
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par asdelove »

Paulo-77 a écrit :Bonjour
C'est étonnant que tu n'ai pas trouvé à Casto, il en ont des kilomètres, l'achat de cable à l'étranger n'a aucun intérêt car le fil est lourd et les frais de port sont relativement important.
Pour le type de canalisation suis les conseils de Carminas c'est la solution la moins couteuse, gaine plastique et fils séparés qui a l'avantage de pouvoir passer 6 ou 9 fils dans la même gaine.
Si tu ne veux pas t'embêter avec la gaine tu peu passer du RO2V direct derrière ton BA 13 c'est plus rapide mais plus couteux, tu à aussi la plinthe et la goulotte électrique, très pratique pour un néophyte car tu peu la rouvrir pour ajouter un fil oublié.
Pour ton tableau prend un deux rangées, tu n'a par besoin de poser un deuxième dif. sauf si tu veux séparer lumière et prises par exemple.
A +
Paulo
dans mon esprit s'était surtout pour l'achat du tableau et tous ce qui vas dedans, pour les cables c'est vrai j'en ai vu des km mais pour les tableau a part legrand et AEG y a pas grand chose :lol:
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par RFco »

asdelove a écrit : dans mon esprit s'était surtout pour l'achat du tableau et tous ce qui vas dedans, pour les cables c'est vrai j'en ai vu des km mais pour les tableau a part legrand et AEG y a pas grand chose :lol:

Bah, tout de même, il faut ouvrir les yeux du côté du matériel PRO (les ajuscules ne sont pas de trop), il y a aussi HAGER et MERLIN GERIN (AEG, laisse moi rire...)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
asdelove
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 25 janv. 2009 12:20
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par asdelove »

RFco a écrit :
asdelove a écrit : dans mon esprit s'était surtout pour l'achat du tableau et tous ce qui vas dedans, pour les cables c'est vrai j'en ai vu des km mais pour les tableau a part legrand et AEG y a pas grand chose :lol:

Bah, tout de même, il faut ouvrir les yeux du côté du matériel PRO (les ajuscules ne sont pas de trop), il y a aussi HAGER et MERLIN GERIN (AEG, laisse moi rire...)


@+
a mon casto y avait pas de hager j'ai bien regarder et merlin gerin non plus je t'assure :lol:
Avatar du membre
Paulo-77
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 12:16
Localisation : Seine et Marne
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par Paulo-77 »

Pour ton tableau un produit de marque n'est pas indispensable mais pour les disjoncteur reste dans du matériel éprouvés si tes finances te le permettes LEGRAND, MERLIN GERIN, HAGER, MOELLER, surtout pour le différentiel.
je t'envoie quelque lien par MP
A +
Paulo
Avatar du membre
asdelove
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 25 janv. 2009 12:20
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par asdelove »

si je fait le boitier complet, il me faut pas des broches ou autres...?
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités