aménagement en sous sol de A à Z

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
asdelove
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 25 janv. 2009 12:20
Contact :

aménagement en sous sol de A à Z

Message par asdelove »

bon voila je souhaite aménager mon sous-sol de 38m2 :-D

je souhaite faire un couloir qui mènerais a une salle home cinéma (ma spécialité :-D ) et une chambre.

donc j'ai un 3 pièce sur 2 étages de 75m2 avec ce sous sol, j'y connais vraiment pas grand chose et j'essai de me familiariser avec les termes en parcourant les sujet de ce forum :lol:

le compteur est au 1er étage, je souhaite donc dans un premier temps rajouter un tableau électrique en bas qui je pense sera a une distance filaire de 5/6 mètres.

mes besoins:
dans la le couloir:
4/5 prises au sol répartis à divers endroits
1 zone de 3 spots au plafond

dans le home cinéma:
1 radiateur pour 15m2 ???
6/8 prises pour la partis technique
4 prises répartis dans la salle
1 prise antenne
1 prise téléphone
4 appliques au mur en hauteur
4 appliques au mur en partis basse
une zone 3 spots pour écran

dans la chambre:
1 radiateur pour 18/20m2 ???
4/5 prises répartis
1 prise antenne
1 prise téléphone
1 zone 2 spots
1 zone 4 spots
VMC double flux

voila donc mes questions sont nombreuses vu que je débute :lol:
-quelle dimension de cable pour relier le tableau principal au tableau secondaire
-quel tableau hager me faut t'il pour brancher tout ce petit monde
- que faut t'il prevoir dedans? disjoncteurs etc. (reférence...)
- dimensions des cables pour chaque utilisation? doije les mettres sous gaine? (je fait que des cloisons chassis métalique+ba13)
- est ce que d'un point de vu norme ou respect de la loi, je peut faire ça moi meme ou doije faire venir edf ou autre a un moment ou un autre

voila j'attends avec impatience votre aide car la je ne sait quoi faire dans ce domaine, je suis perdu, d'autre questions me viendrons surement par la suite ;-)

ps je souhaite faire des tempo avec macro (ambiances lumineuses) dans la salle hc
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par RFco »

Bonjour,

Perso, jev préfères toujours passer la filerie sufisante pour un tableau secondaire correspondant à celle qui pourrau supporter l'intensité maxi du DB en place (soit 10mm² pour un 15/45A, 16mm² pour un 30/60A, etc)

seulement, vous nous parlez de chauffage électrique, donc, avez vous un gestionnaire d'énergie ou programmateur fonctionnant sur la base du fil pilote pour votre instal de chauffage???

Les prises de sol sont un bon choix (mais onéreux tout de même), la répartition en nombre des points d'utilisation va au delà de la norme et c'est bien.



Pour le nombre de radiateurs, c'est faisable selon les superficies annoncées, à voir cependant selon la conformation des lieux.

Pour la VMC, sera t'elle dédiée exclusivement à ce lieu ou reprise sur celle du logement???

Pour ce qui est des ambiances lumineuses, il faudra voir avec le type de luminaires à mettre en oeuvre.

Pour le tableau (Hager ou autres, même si c'est ma marque de prédilection), il faudra voir en fonction de toutes les options choisies finalement.

Pour les sections de filerie, c'est comme d'habitude, 1,5mm² pour la lumière, 2,5mm² pour les prises, 1,5mm² ou 2,5mm² pour le chauffage selon les puissances et les protections mises en œuvre...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3521
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par Carminas »

Bonjour

Pour la section de la liaison, il faut estimer la puissance dont vous avez besoin. Cela dépendra en grande partie des chauffage.
En résumé :
- 6² protégé par un disj 32A (7,3kW max)
- 10² protégé par un disj 40A (9,2kW max), inutile de mettre les disjoncteur 40A si votre compteur EDF est un 15/30/45A

A l'arrivée dans le tableau, un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (pensez à prendre un modèle peignable plus pratique) avec :
- 2 circuits 2,5² disj 20A pour le chauffage
- 3 à 5 circuits prises
- 1 ou 2 circuits éclairage (1,5 disj 10A ou 16A)

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, il sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.

Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :
Image
- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.innovatherm.fr/calcul.php
http://www.radiateurfonte.com/conseils- ... uffage.php
http://www.domotelec.fr/chauffage-clima ... rmique.php

Si vous refaites des cloisons, mettre des gaines de diamètre approprié avec des conducteurs simples plutot que des câbles.
http://www.electys.com/calculs-guides/c ... gaines.php

Voir exemple de branchement dont vous pouvez vous inspirer
Image

Vous pouvez faire les travaux vous même du moment que vous respectez les normes.

Je vous conseille dailleures d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescl ... /index.htm

Voir également les liens suivants :
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... t_2008.pdf
http://www.telechargement.schneider-ele ... t_2007.pdf

@+
Carminas
Avatar du membre
asdelove
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 25 janv. 2009 12:20
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par asdelove »

RFco a écrit :Bonjour,

Perso, jev préfères toujours passer la filerie sufisante pour un tableau secondaire correspondant à celle qui pourrau supporter l'intensité maxi du DB en place (soit 10mm² pour un 15/45A, 16mm² pour un 30/60A, etc)
je comprends pas ce que tu écrits entre parenthèses ??? ou puis je voir ce que j'ai sur le compteur?

seulement, vous nous parlez de chauffage électrique, donc, avez vous un gestionnaire d'énergie ou programmateur fonctionnant sur la base du fil pilote pour votre instal de chauffage???
aux étages j'ai bien un gestionnaire de consommation pour mon chauffage électrique oui mais je souhaite si c'est possible faire une installations a part pour en bas et si il faut un autre programmateur je le prendrais

Les prises de sol sont un bon choix (mais onéreux tout de même), la répartition en nombre des points d'utilisation va au delà de la norme et c'est bien.
je me suis peut etre mal exprimer, ce sont des prise dans les murs que je vais mettre


Pour le nombre de radiateurs, c'est faisable selon les superficies annoncées, à voir cependant selon la conformation des lieux.
j'ai 2m25 sous plafonds je pense que ça suffit non?

Pour la VMC, sera t'elle dédiée exclusivement à ce lieu ou reprise sur celle du logement???
oui , vu que c'est un sous sol avec une petite cours anglais avec petites fenètres coulissante je voulais renouveler l'air mécaniquement, de plus j'ai déja une VMC qui s'occupe des 2 autre étages

Pour ce qui est des ambiances lumineuses, il faudra voir avec le type de luminaires à mettre en oeuvre.
en fait c'est des spots basse tension

Pour le tableau (Hager ou autres, même si c'est ma marque de prédilection), il faudra voir en fonction de toutes les options choisies finalement.
je voudrais savoir si je prends un 2 ligne ou 3 ou plus ou moins :lol: en pensant que qui peut le plus peut le moins :-D

Pour les sections de filerie, c'est comme d'habitude, 1,5mm² pour la lumière, 2,5mm² pour les prises, 1,5mm² ou 2,5mm² pour le chauffage selon les puissances et les protections mises en œuvre...
ok pour ça

@+

merci pour cette première réponse rapide qui commence a bien m'aider ;-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3521
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par Carminas »

Dans ma réponse ci-dessus, j'ai oublié le disj 2A pour la VMC (circuit 1,5²)

A noter qu'il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire (c'est le cas de mon schéma)
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.

@+
Carminas
Avatar du membre
asdelove
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 25 janv. 2009 12:20
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par asdelove »

Carminas a écrit :Bonjour

Pour la section de la liaison, il faut estimer la puissance dont vous avez besoin. Cela dépendra en grande partie des chauffage.
En résumé :
- 6² protégé par un disj 32A (7,3kW max)
- 10² protégé par un disj 40A (9,2kW max), inutile de mettre les disjoncteur 40A si votre compteur EDF est un 15/30/45A
ou peut t'on le voir l'ampèrage de mon tableau

A l'arrivée dans le tableau, un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (pensez à prendre un modèle peignable plus pratique) avec :
- 2 circuits 2,5² disj 20A pour le chauffage oui ça c'est ok
- 3 à 5 circuits prises ok
- 1 ou 2 circuits éclairage (1,5 disj 10A ou 16A) ????

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, il sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
j'ai pigé pour les prises ok
Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard. j'ai 15m2 dans le home cinéma et 18/20 dans la chambre, hauteur sous plafond 2m25 en moyenne
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :
Image
- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.innovatherm.fr/calcul.php
http://www.radiateurfonte.com/conseils- ... uffage.php
http://www.domotelec.fr/chauffage-clima ... rmique.php

Si vous refaites des cloisons, mettre des gaines de diamètre approprié avec des conducteurs simples plutot que des câbles.
http://www.electys.com/calculs-guides/c ... gaines.php

Voir exemple de branchement dont vous pouvez vous inspirer
Image

Vous pouvez faire les travaux vous même du moment que vous respectez les normes.

Je vous conseille dailleures d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescl ... /index.htm

Voir également les liens suivants :
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... t_2008.pdf
http://www.telechargement.schneider-ele ... t_2007.pdf

@+
Avatar du membre
asdelove
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 25 janv. 2009 12:20
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par asdelove »

j'ai fait le calcul donc pour les radiateurs ce sera 1 de 1300 W et la chambre 1600W
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3521
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par Carminas »

- 1 ou 2 circuits éclairage (1,5 disj 10A ou 16A) ????

Un circuit d'éclairage comporte maximum 8 points d'éclairage.
Dans votre cas, je pense qu'un seul suffit.
Le fait d'en mettre 2 permet éventuellement de ne pas avoir tout dans le noir si le circuit d'éclairage est coupé (mais au pire dans ce cas vous branchez une lampe de chevet sur une prise).
Pour le disjoncteur la norme dit 16A max. On peut donc mettre soit du 10A soit du 16A. Les 2 se pratiquent usuellement.

ou peut t'on le voir l'ampèrage de mon tableau
C'est écrit sur le disjoncteur EDF :
15/45A
30/60A
60/90A
à ne pas confondre avec la petite fenêtre où l'on voit le réglage actuel.

@+
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3521
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par Carminas »

asdelove a écrit :j'ai fait le calcul donc pour les radiateurs ce sera 1 de 1300 W et la chambre 1600W
Prenez la valeur au dessus : 1500W pour la chambre et 2000W pour le home cinéma (ou mieux 2x1000w car cela répartit mieux la chaleur, vous pouvez mettre les 2 radiateurs de 1000W sous le même disjoncteur)
Il vous mieux légérement surdimensionner le chauffage, plutôt que d'avoir un chauffage sous dimensionner qui va tourner à fond en permanence, sans parvenir à atteindre la température de régulation.

@+
Carminas
Avatar du membre
asdelove
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 25 janv. 2009 12:20
Contact :

Re: aménagement en sous sol de A à Z

Message par asdelove »

Carminas a écrit :- 1 ou 2 circuits éclairage (1,5 disj 10A ou 16A) ????

Un circuit d'éclairage comporte maximum 8 points d'éclairage.
Dans votre cas, je pense qu'un seul suffit.
Le fait d'en mettre 2 permet éventuellement de ne pas avoir tout dans le noir si le circuit d'éclairage est coupé (mais au pire dans ce cas vous branchez une lampe de chevet sur une prise).
Pour le disjoncteur la norme dit 16A max. On peut donc mettre soit du 10A soit du 16A. Les 2 se pratiquent usuellement.

ou peut t'on le voir l'ampèrage de mon tableau
C'est écrit sur le disjoncteur EDF :
15/45A
30/60A
60/90A
à ne pas confondre avec la petite fenêtre où l'on voit le réglage actuel.
je viens de regarder et c'est un 30/60A
@+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités