Bobine mn Schneider
Bobine mn Schneider
Bonjour ja ai une instale à faire et je demand un peux d aide pour le câblage
Ja ai une disjunteur 16A 30ml qui coupe une prise relié ao sono
J ai besoin de mètre une bobine mn dans le disjunteur relei avec une central incendie j ai déjà un contact 24 v arrive de la central incendie e je demand just un schéma si possible pour raccordé ma bobine mn qui sera comande par ma centrale incendie
Mercie
Ja ai une disjunteur 16A 30ml qui coupe une prise relié ao sono
J ai besoin de mètre une bobine mn dans le disjunteur relei avec une central incendie j ai déjà un contact 24 v arrive de la central incendie e je demand just un schéma si possible pour raccordé ma bobine mn qui sera comande par ma centrale incendie
Mercie
-
pericles
- Expert

- Messages : 1276
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Bobine mn Schneider
bonjour,
il n'y a pas de bobine iMn en 24 V, il faut employer un déclencheur à émission de tension avec contact ouvert/fermé MX + OF.
la référence pour le MX + OF en 24 V est ref A9N26948 (voir le folio 2 du mémo)
lien du mémo https://www.cjoint.com/c/OChmVy3THev
cordialement
il n'y a pas de bobine iMn en 24 V, il faut employer un déclencheur à émission de tension avec contact ouvert/fermé MX + OF.
la référence pour le MX + OF en 24 V est ref A9N26948 (voir le folio 2 du mémo)
lien du mémo https://www.cjoint.com/c/OChmVy3THev
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Bobine mn Schneider
hello,pericles a écrit : ↑ven. 7 mars 2025 14:51 bonjour,
il n'y a pas de bobine iMn en 24 V, il faut employer un déclencheur à émission de tension avec contact ouvert/fermé MX + OF.
la référence pour le MX + OF en 24 V est ref A9N26948 (voir le folio 2 du mémo)
lien du mémo https://www.cjoint.com/c/OChmVy3THev
cordialement
Et pourtant selon catalogue : https://www.se.com/fr/fr/[Interdit]/A9A271 ... heur-mn-p/
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Bobine mn Schneider
hello,pericles a écrit : ↑ven. 7 mars 2025 14:51 bonjour,
il n'y a pas de bobine iMn en 24 V, il faut employer un déclencheur à émission de tension avec contact ouvert/fermé MX + OF.
la référence pour le MX + OF en 24 V est ref A9N26948 (voir le folio 2 du mémo)
lien du mémo https://www.cjoint.com/c/OChmVy3THev
cordialement
Et pourtant selon catalogue : A9A27108
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1276
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Bobine mn Schneider
bonsoir Rfco
cette référence ne figure pas dans les catalogues schneider
catalogue général 2025
https://www.se.com/fr/fr/work/support/c ... brochures/
cordialement
cette référence ne figure pas dans les catalogues schneider
catalogue général 2025
https://www.se.com/fr/fr/work/support/c ... brochures/
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Bobine mn Schneider
Je l'ai eu sur la page se.com
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1276
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Bobine mn Schneider
bonjour Rfco
perso je n’utilise que les catalogues constructeurs, donc avec les dernières mise à jour
exemple :
https://flipbook.se.com/fr/fr/fraed2190 ... 24/#page/1
catalogue général à jour 01/2025
voir page C54 à C59
cordialement
perso je n’utilise que les catalogues constructeurs, donc avec les dernières mise à jour
exemple :
https://flipbook.se.com/fr/fr/fraed2190 ... 24/#page/1
catalogue général à jour 01/2025
voir page C54 à C59
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Bobine mn Schneider
Salut Pericles
Je suis allé sur le site schneider (se.com/fr/fr/) et ai tapé IMN sur leur moteur de recherche, rien de plus et c'est ce que je fait quand je cherche un produit
@+
Je suis allé sur le site schneider (se.com/fr/fr/) et ai tapé IMN sur leur moteur de recherche, rien de plus et c'est ce que je fait quand je cherche un produit
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1276
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Bobine mn Schneider
bonjour Rfco,
pour faire la comparaison entre les deux déclencheurs j'ai retrouvé la fiche descriptive de la référence A9A27108 et de la fiche de la référence A9A26948.
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/OClkRYBA8dv
cordialement
pour faire la comparaison entre les deux déclencheurs j'ai retrouvé la fiche descriptive de la référence A9A27108 et de la fiche de la référence A9A26948.
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/OClkRYBA8dv
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
