Bobine mn Schneider

Message par Marcomlc »

Bonjour ja ai une instale à faire et je demand un peux d aide pour le câblage
Ja ai une disjunteur 16A 30ml qui coupe une prise relié ao sono
J ai besoin de mètre une bobine mn dans le disjunteur relei avec une central incendie j ai déjà un contact 24 v arrive de la central incendie e je demand just un schéma si possible pour raccordé ma bobine mn qui sera comande par ma centrale incendie
Mercie
pericles
Expert
Expert
Messages : 1309
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Bobine mn Schneider

Message par pericles »

bonjour,
il n'y a pas de bobine iMn en 24 V, il faut employer un déclencheur à émission de tension avec contact ouvert/fermé MX + OF.
la référence pour le MX + OF en 24 V est ref A9N26948 (voir le folio 2 du mémo)

lien du mémo https://www.cjoint.com/c/OChmVy3THev

cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Bobine mn Schneider

Message par RFco »

pericles a écrit : ven. 7 mars 2025 14:51 bonjour,
il n'y a pas de bobine iMn en 24 V, il faut employer un déclencheur à émission de tension avec contact ouvert/fermé MX + OF.
la référence pour le MX + OF en 24 V est ref A9N26948 (voir le folio 2 du mémo)

lien du mémo https://www.cjoint.com/c/OChmVy3THev

cordialement
hello,

Et pourtant selon catalogue : https://www.se.com/fr/fr/[Interdit]/A9A271 ... heur-mn-p/

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Bobine mn Schneider

Message par RFco »

pericles a écrit : ven. 7 mars 2025 14:51 bonjour,
il n'y a pas de bobine iMn en 24 V, il faut employer un déclencheur à émission de tension avec contact ouvert/fermé MX + OF.
la référence pour le MX + OF en 24 V est ref A9N26948 (voir le folio 2 du mémo)

lien du mémo https://www.cjoint.com/c/OChmVy3THev

cordialement
hello,

Et pourtant selon catalogue : A9A27108



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1309
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Bobine mn Schneider

Message par pericles »

bonsoir Rfco
cette référence ne figure pas dans les catalogues schneider

catalogue général 2025
https://www.se.com/fr/fr/work/support/c ... brochures/

cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Bobine mn Schneider

Message par RFco »

Je l'ai eu sur la page se.com
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1309
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Bobine mn Schneider

Message par pericles »

bonjour Rfco
perso je n’utilise que les catalogues constructeurs, donc avec les dernières mise à jour
exemple :

https://flipbook.se.com/fr/fr/fraed2190 ... 24/#page/1
catalogue général à jour 01/2025
voir page C54 à C59

cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Bobine mn Schneider

Message par RFco »

Salut Pericles

Je suis allé sur le site schneider (se.com/fr/fr/) et ai tapé IMN sur leur moteur de recherche, rien de plus et c'est ce que je fait quand je cherche un produit

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1309
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Bobine mn Schneider

Message par pericles »

bonjour Rfco,
pour faire la comparaison entre les deux déclencheurs j'ai retrouvé la fiche descriptive de la référence A9A27108 et de la fiche de la référence A9A26948.

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/OClkRYBA8dv

cordialement