Protection des départs de tableau
- laurent136
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 25 nov. 2023 12:02
- Contact :
Protection des départs de tableau
Bonjour,
Je doit câbler des machines triphasé dont les puissances sont:
3500w ,2760w, 550w, 250w, 560w, 550w, et 900w.
L'on me conseille l'installation d'un interrupteur différentiel de 20A
Puis 3 circuits minimum avec disjoncteur et câble 2.5mm2 en départ de tableau
pour la protection des lignes.
Des disjoncteurs de 16A conviendrai-t-il ?
Cordialement.
Je doit câbler des machines triphasé dont les puissances sont:
3500w ,2760w, 550w, 250w, 560w, 550w, et 900w.
L'on me conseille l'installation d'un interrupteur différentiel de 20A
Puis 3 circuits minimum avec disjoncteur et câble 2.5mm2 en départ de tableau
pour la protection des lignes.
Des disjoncteurs de 16A conviendrai-t-il ?
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protection des départs de tableau
bonjour
Quel est le calibre max du DB?
Tarif bleu?
Il n'existe pas d'interrupteur différentiel 20A
@+
Quel est le calibre max du DB?
Tarif bleu?
Il n'existe pas d'interrupteur différentiel 20A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- laurent136
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 25 nov. 2023 12:02
- Contact :
Re: Protection des départs de tableau
Le tableau contient un disjoncteur principal de 125A avec bloc vigi 500mA puis répartiteur tétrapolaire.
Ensuite il y a un interrupteur différentiel avec disjoncteur 80A dédié pour une charge résistif exclusif (Four à pizza = 40kw).
Mais il faut aussi des circuits pour les autres équipements (prises sur socle donc 30mA) :
- 3500w pétrin = charge inductif 4 pôles + terre
- 2760w batteur = charge inductif 3 pôles + terre
- 550w = charge inductif 4 pôles + terre
- 250w= charge inductif 3 pôles + terre
- 550w= charge inductif 3 pôles + terre
- 900w= charge inductif 3 pôles + terre
Tous les équipements ont déjà leur système de protection (disjoncteur et interdiff intégré dans leur circuit de commande) et d’arrêt d urgence mais l'on me dit qu'il faut aussi protéger les circuits les alimentant en départ de tableau pour être en conformité avec la norme.
Je souhaite faire des départs en 5g2.5mm2 si possible car c'est du câble que l'on a déjà sinon c'est pas grave.
Sauf pour le four = 5g25 obligatoire, 5g16 = trop juste si utilisé à pleine puissance.
Le disjoncteur de branchement n'est pas encore installer mais le sera prochainement. tarif bleu je pense car les équipements ne seront pas utilisé à pleine puissance sinon jaune.
Cordialement.
Ensuite il y a un interrupteur différentiel avec disjoncteur 80A dédié pour une charge résistif exclusif (Four à pizza = 40kw).
Mais il faut aussi des circuits pour les autres équipements (prises sur socle donc 30mA) :
- 3500w pétrin = charge inductif 4 pôles + terre
- 2760w batteur = charge inductif 3 pôles + terre
- 550w = charge inductif 4 pôles + terre
- 250w= charge inductif 3 pôles + terre
- 550w= charge inductif 3 pôles + terre
- 900w= charge inductif 3 pôles + terre
Tous les équipements ont déjà leur système de protection (disjoncteur et interdiff intégré dans leur circuit de commande) et d’arrêt d urgence mais l'on me dit qu'il faut aussi protéger les circuits les alimentant en départ de tableau pour être en conformité avec la norme.
Je souhaite faire des départs en 5g2.5mm2 si possible car c'est du câble que l'on a déjà sinon c'est pas grave.
Sauf pour le four = 5g25 obligatoire, 5g16 = trop juste si utilisé à pleine puissance.
Le disjoncteur de branchement n'est pas encore installer mais le sera prochainement. tarif bleu je pense car les équipements ne seront pas utilisé à pleine puissance sinon jaune.
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protection des départs de tableau
bonjour
Tu ne doit pas être pro
Ce n'est pas un tarif bleu
Des disjoncteurs 16A suffiront amplement pour chacun de ces départs
Attention à la filiation
@+
Tu ne doit pas être pro
Ce n'est pas un tarif bleu
Des disjoncteurs 16A suffiront amplement pour chacun de ces départs
Attention à la filiation
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- laurent136
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 25 nov. 2023 12:02
- Contact :
Re: Protection des départs de tableau
Re,
Des disjoncteurs 16A suffiront amplement pour chacun de ces départs
=> Merci pour les précisions. En courbe D préférentiellement puisque ce sont des moteurs ?
Ce n'est pas un tarif bleu
=> la puissance souscrite ne dépend -t-elle pas des machines en fonctionnement ?
Cordialement.
Des disjoncteurs 16A suffiront amplement pour chacun de ces départs
=> Merci pour les précisions. En courbe D préférentiellement puisque ce sont des moteurs ?
Ce n'est pas un tarif bleu
=> la puissance souscrite ne dépend -t-elle pas des machines en fonctionnement ?
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protection des départs de tableau
bonjour
Courbe D si alim dédiée et que c'est nécessaire
Ce n'est pas un tarif bleu au vu du Disjoncteur de tête
@+
Courbe D si alim dédiée et que c'est nécessaire
Ce n'est pas un tarif bleu au vu du Disjoncteur de tête
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- laurent136
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 25 nov. 2023 12:02
- Contact :
Re: Protection des départs de tableau
Bonjour,
Ce n'est pas un tarif bleu au vu du Disjoncteur de tête
=> Seule 1 étages du four sur les 4 sera utilisé.
il faudrait un disjoncteur de tête de 50A max pour être en tarif bleu ?
Cordialement.
Ce n'est pas un tarif bleu au vu du Disjoncteur de tête
=> Seule 1 étages du four sur les 4 sera utilisé.
il faudrait un disjoncteur de tête de 50A max pour être en tarif bleu ?
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protection des départs de tableau
le max actuel en tarif bleu c'est 60A même s'il y a des abonnements existants à 90A mono
Ce sont des disjoncteurs "classiques" au différentiel non réglable à 500mA
Ce sont des disjoncteurs "classiques" au différentiel non réglable à 500mA
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- laurent136
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 25 nov. 2023 12:02
- Contact :
Re: Protection des départs de tableau
Re,
Est ce qu'Il faudrait revoir aussi le disjoncteur du four qui est de 80A, si 1 étages seulement est utilisé ?
Cordialement.
Est ce qu'Il faudrait revoir aussi le disjoncteur du four qui est de 80A, si 1 étages seulement est utilisé ?
Cordialement.
- SurajkaliMotiar
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : lun. 22 avr. 2024 15:18
- Contact :
Re: Protection des départs de tableau
Bonjour,
L'installation d'un disjoncteur différentiel de 20A semble adaptée pour votre configuration. Cependant, l'utilisation de disjoncteurs de 16A pour protéger des lignes alimentant des charges de 3500W et 2760W est déconseillée car ces valeurs dépassent le calibre nominal des disjoncteurs. Il serait plus judicieux d'utiliser des disjoncteurs de 20A ou 25A, selon les caractéristiques des machines et les longueurs de câbles.
Il est fortement recommandé de consulter un électricien qualifié pour une évaluation précise de vos besoins et une réalisation conforme aux normes en vigueur.
L'installation d'un disjoncteur différentiel de 20A semble adaptée pour votre configuration. Cependant, l'utilisation de disjoncteurs de 16A pour protéger des lignes alimentant des charges de 3500W et 2760W est déconseillée car ces valeurs dépassent le calibre nominal des disjoncteurs. Il serait plus judicieux d'utiliser des disjoncteurs de 20A ou 25A, selon les caractéristiques des machines et les longueurs de câbles.
Il est fortement recommandé de consulter un électricien qualifié pour une évaluation précise de vos besoins et une réalisation conforme aux normes en vigueur.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité