Protection des départs de tableau

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
laurent136
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 25 nov. 2023 12:02
Contact :

Protection des départs de tableau

Message par laurent136 »

Bonjour,

Je doit câbler des machines triphasé dont les puissances sont:
3500w ,2760w, 550w, 250w, 560w, 550w, et 900w.

L'on me conseille l'installation d'un interrupteur différentiel de 20A
Puis 3 circuits minimum avec disjoncteur et câble 2.5mm2 en départ de tableau
pour la protection des lignes.

Des disjoncteurs de 16A conviendrai-t-il ?

Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection des départs de tableau

Message par RFco »

bonjour

Quel est le calibre max du DB?

Tarif bleu?

Il n'existe pas d'interrupteur différentiel 20A

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
laurent136
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 25 nov. 2023 12:02
Contact :

Re: Protection des départs de tableau

Message par laurent136 »

Le tableau contient un disjoncteur principal de 125A avec bloc vigi 500mA puis répartiteur tétrapolaire.

Ensuite il y a un interrupteur différentiel avec disjoncteur 80A dédié pour une charge résistif exclusif (Four à pizza = 40kw).

Mais il faut aussi des circuits pour les autres équipements (prises sur socle donc 30mA) :

- 3500w pétrin = charge inductif 4 pôles + terre
- 2760w batteur = charge inductif 3 pôles + terre
- 550w = charge inductif 4 pôles + terre
- 250w= charge inductif 3 pôles + terre
- 550w= charge inductif 3 pôles + terre
- 900w= charge inductif 3 pôles + terre

Tous les équipements ont déjà leur système de protection (disjoncteur et interdiff intégré dans leur circuit de commande) et d’arrêt d urgence mais l'on me dit qu'il faut aussi protéger les circuits les alimentant en départ de tableau pour être en conformité avec la norme.

Je souhaite faire des départs en 5g2.5mm2 si possible car c'est du câble que l'on a déjà sinon c'est pas grave.

Sauf pour le four = 5g25 obligatoire, 5g16 = trop juste si utilisé à pleine puissance.

Le disjoncteur de branchement n'est pas encore installer mais le sera prochainement. tarif bleu je pense car les équipements ne seront pas utilisé à pleine puissance sinon jaune.

Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection des départs de tableau

Message par RFco »

bonjour

Tu ne doit pas être pro

Ce n'est pas un tarif bleu

Des disjoncteurs 16A suffiront amplement pour chacun de ces départs

Attention à la filiation

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
laurent136
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 25 nov. 2023 12:02
Contact :

Re: Protection des départs de tableau

Message par laurent136 »

Re,

Des disjoncteurs 16A suffiront amplement pour chacun de ces départs
=> Merci pour les précisions. En courbe D préférentiellement puisque ce sont des moteurs ?

Ce n'est pas un tarif bleu
=> la puissance souscrite ne dépend -t-elle pas des machines en fonctionnement ?

Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection des départs de tableau

Message par RFco »

bonjour

Courbe D si alim dédiée et que c'est nécessaire

Ce n'est pas un tarif bleu au vu du Disjoncteur de tête

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
laurent136
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 25 nov. 2023 12:02
Contact :

Re: Protection des départs de tableau

Message par laurent136 »

Bonjour,

Ce n'est pas un tarif bleu au vu du Disjoncteur de tête
=> Seule 1 étages du four sur les 4 sera utilisé.
il faudrait un disjoncteur de tête de 50A max pour être en tarif bleu ?

Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection des départs de tableau

Message par RFco »

le max actuel en tarif bleu c'est 60A même s'il y a des abonnements existants à 90A mono
Ce sont des disjoncteurs "classiques" au différentiel non réglable à 500mA
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
laurent136
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 25 nov. 2023 12:02
Contact :

Re: Protection des départs de tableau

Message par laurent136 »

Re,

Est ce qu'Il faudrait revoir aussi le disjoncteur du four qui est de 80A, si 1 étages seulement est utilisé ?


Cordialement.
Avatar du membre
SurajkaliMotiar
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 22 avr. 2024 15:18
Contact :

Re: Protection des départs de tableau

Message par SurajkaliMotiar »

Bonjour,

L'installation d'un disjoncteur différentiel de 20A semble adaptée pour votre configuration. Cependant, l'utilisation de disjoncteurs de 16A pour protéger des lignes alimentant des charges de 3500W et 2760W est déconseillée car ces valeurs dépassent le calibre nominal des disjoncteurs. Il serait plus judicieux d'utiliser des disjoncteurs de 20A ou 25A, selon les caractéristiques des machines et les longueurs de câbles.

Il est fortement recommandé de consulter un électricien qualifié pour une évaluation précise de vos besoins et une réalisation conforme aux normes en vigueur.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités