Câblage electrique Garage non attenant

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Bonjour

Non pas en enterré en extérieur. Il faut forcément du câble.
Nous avions juste évoqué plus haut l'idée de dénuder la partie noire du câble dans la gaine ICTA noyée dans la dalle pour passer le coude.
Carminas
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

D'accord,

Donc on partirai sur ce genre de câble ? sur toute la longueur si je le peux.


Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Oui et si nécessaire en dénudant au niveau du coude.

Mais du 10² me semble mission impossible
Carminas
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

Je pense aussi qu'avec du 10² ça va être compliqué.

Et avec le 10² si j'enlève uniquement la gaine plastique noir sur les 9 mètres de gaine de la chape (où j'ai l'icta de 20) ça pourrait le faire ?
Comme ça je repart avec le câble entier dès que je sors de la gaine (dans le TPC).

ça crains pas trop ? (car au final dans la maison tout les câbles sont nues et passe dans de l'ICTA)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Comme je vous l'ai dit pour des fils dans l'ICTA dans la dalle de la maison, on considère qu'on est encore à l'intérieur.

C'est à l'extérieur en enterré que cela pose problème.
Il faut partir du principe que la gaine TPC n'est pas étanche :
- manchons intermédiaires
- gaine écrasée ou détériorée
- arrivée d'eau par les extrémités
Souvent au bout de quelques mois il y a de l'eau à l'intérieur de la gaine.
C'est pour cela qu'il faut du câble
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Comme je vous l'ai dit pour des fils dans l'ICTA dans la dalle de la maison, on considère qu'on est encore à l'intérieur.

C'est à l'extérieur en enterré que cela pose problème.
Il faut partir du principe que la gaine TPC n'est pas étanche :
- manchons intermédiaires
- gaine écrasée ou détériorée
- arrivée d'eau par les extrémités
Souvent au bout de quelques mois il y a de l'eau à l'intérieur de la gaine.
C'est pour cela qu'il faut du câble
Modifié en dernier par Carminas le mar. 5 févr. 2019 12:53, modifié 1 fois.
Raison : Doublon
Carminas
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

Oui c'est bien ce que je dis.
Je dénude la partie PVC noir uniquement afin d'avoir la partie fils dans l'icta interrieur. je fais une réserve de 50 cm où je forcerai le câble complet dans l'icta de 20 car 3G10² va être trop compliqué à passer vu qu'il y a très peu de marge.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Carminas »

Il faudrait peut être acheter un ou deux mètres de 3G10² à la coupe pour voir si le coude passe, avant d'acheter le câble complet ?
Carminas
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Baboune73 »

oui
par contre je ne mettrais pas de fil de 10² dans de la gaine de 20 en Ext. Il est preférable de passer du cable pour eviter, dans le futur des risques d'electrolyse.
Avatar du membre
Chrysler
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mar. 29 janv. 2019 09:25
Contact :

Re: Câblage electrique Garage non attenant

Message par Chrysler »

Je vais regarder. En exterrieur je compte mettre le câble dans un ICTA de 25(le 3G6² ou 3G10²) qui sera lui dans un TPC de 75.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités