Câblage electrique Garage non attenant
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Bonjour
Non pas en enterré en extérieur. Il faut forcément du câble.
Nous avions juste évoqué plus haut l'idée de dénuder la partie noire du câble dans la gaine ICTA noyée dans la dalle pour passer le coude.
Non pas en enterré en extérieur. Il faut forcément du câble.
Nous avions juste évoqué plus haut l'idée de dénuder la partie noire du câble dans la gaine ICTA noyée dans la dalle pour passer le coude.
Carminas
Re: Câblage electrique Garage non attenant
D'accord,
Donc on partirai sur ce genre de câble ? sur toute la longueur si je le peux.

Donc on partirai sur ce genre de câble ? sur toute la longueur si je le peux.

Re: Câblage electrique Garage non attenant
Oui et si nécessaire en dénudant au niveau du coude.
Mais du 10² me semble mission impossible
Mais du 10² me semble mission impossible
Carminas
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Je pense aussi qu'avec du 10² ça va être compliqué.
Et avec le 10² si j'enlève uniquement la gaine plastique noir sur les 9 mètres de gaine de la chape (où j'ai l'icta de 20) ça pourrait le faire ?
Comme ça je repart avec le câble entier dès que je sors de la gaine (dans le TPC).
ça crains pas trop ? (car au final dans la maison tout les câbles sont nues et passe dans de l'ICTA)
Et avec le 10² si j'enlève uniquement la gaine plastique noir sur les 9 mètres de gaine de la chape (où j'ai l'icta de 20) ça pourrait le faire ?
Comme ça je repart avec le câble entier dès que je sors de la gaine (dans le TPC).
ça crains pas trop ? (car au final dans la maison tout les câbles sont nues et passe dans de l'ICTA)
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Comme je vous l'ai dit pour des fils dans l'ICTA dans la dalle de la maison, on considère qu'on est encore à l'intérieur.
C'est à l'extérieur en enterré que cela pose problème.
Il faut partir du principe que la gaine TPC n'est pas étanche :
- manchons intermédiaires
- gaine écrasée ou détériorée
- arrivée d'eau par les extrémités
Souvent au bout de quelques mois il y a de l'eau à l'intérieur de la gaine.
C'est pour cela qu'il faut du câble
C'est à l'extérieur en enterré que cela pose problème.
Il faut partir du principe que la gaine TPC n'est pas étanche :
- manchons intermédiaires
- gaine écrasée ou détériorée
- arrivée d'eau par les extrémités
Souvent au bout de quelques mois il y a de l'eau à l'intérieur de la gaine.
C'est pour cela qu'il faut du câble
Carminas
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Comme je vous l'ai dit pour des fils dans l'ICTA dans la dalle de la maison, on considère qu'on est encore à l'intérieur.
C'est à l'extérieur en enterré que cela pose problème.
Il faut partir du principe que la gaine TPC n'est pas étanche :
- manchons intermédiaires
- gaine écrasée ou détériorée
- arrivée d'eau par les extrémités
Souvent au bout de quelques mois il y a de l'eau à l'intérieur de la gaine.
C'est pour cela qu'il faut du câble
C'est à l'extérieur en enterré que cela pose problème.
Il faut partir du principe que la gaine TPC n'est pas étanche :
- manchons intermédiaires
- gaine écrasée ou détériorée
- arrivée d'eau par les extrémités
Souvent au bout de quelques mois il y a de l'eau à l'intérieur de la gaine.
C'est pour cela qu'il faut du câble
Modifié en dernier par Carminas le mar. 5 févr. 2019 12:53, modifié 1 fois.
Raison : Doublon
Raison : Doublon
Carminas
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Oui c'est bien ce que je dis.
Je dénude la partie PVC noir uniquement afin d'avoir la partie fils dans l'icta interrieur. je fais une réserve de 50 cm où je forcerai le câble complet dans l'icta de 20 car 3G10² va être trop compliqué à passer vu qu'il y a très peu de marge.
Je dénude la partie PVC noir uniquement afin d'avoir la partie fils dans l'icta interrieur. je fais une réserve de 50 cm où je forcerai le câble complet dans l'icta de 20 car 3G10² va être trop compliqué à passer vu qu'il y a très peu de marge.
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Il faudrait peut être acheter un ou deux mètres de 3G10² à la coupe pour voir si le coude passe, avant d'acheter le câble complet ?
Carminas
Re: Câblage electrique Garage non attenant
oui
par contre je ne mettrais pas de fil de 10² dans de la gaine de 20 en Ext. Il est preférable de passer du cable pour eviter, dans le futur des risques d'electrolyse.
par contre je ne mettrais pas de fil de 10² dans de la gaine de 20 en Ext. Il est preférable de passer du cable pour eviter, dans le futur des risques d'electrolyse.
Re: Câblage electrique Garage non attenant
Je vais regarder. En exterrieur je compte mettre le câble dans un ICTA de 25(le 3G6² ou 3G10²) qui sera lui dans un TPC de 75.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités

