bruit sur horloge programmable !!???!!!

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
athos06
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 11 déc. 2008 20:21
Contact :

bruit sur horloge programmable !!???!!!

Message par athos06 »

bonsoir,
j'ai un souci en branchant une horloge de programmation pour controler mon cumulus en jour/nuit.
En effet, si je branche une simple lampe de chevet, pas de souci, l'horloge fonctionne correctement mais lorsque je branche mon cumulus et fait un drole de bruit qui ne me dit rien de bon.
Avez vous une idée de l'origine du bruit ???
MERCI
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!

Message par Carminas »

Bonsoir

Est-ce que vous passez bien par un contacteur ?

Image

@+
Carminas
Avatar du membre
athos06
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 11 déc. 2008 20:21
Contact :

Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!

Message par athos06 »

bonsoir,
non, je passe, en sortie par :
1.disjoncteur 20 A
2.disjoncteur 2 A
3.Horloge
4.cumulus

Peux tu m'en dire un peu plus.
MERCI BEAUCOUP
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!

Message par Carminas »

La puissance du chauffe-eau est trop importante pour ce que peux supporter l'horloge (ou est peut être juste aux limites auquel cas les contacts ne tiendrons pas bien longtemps).
Il faut passer par un contacteur (type HC), voir schéma précédent.

@+
Carminas
Avatar du membre
athos06
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 11 déc. 2008 20:21
Contact :

Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!

Message par athos06 »

bonjour,
merci
quand vous parlez de contacteur HC il s'agit bien du contacteur jour nuit ?
Pourriez vous m'expliquer le role de ce contacteur ?
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!

Message par Carminas »

Il s'agit effectivement d'un contacteur Jour Nuit.

Il est constitué d'un circuit de commande et d'un circuit de puissance.
Le rôle du contacteur est d'alimenter un circuit de puissance permettant de fortes intensités par l'intermédiaire d'un circuit de commande dans lequel circule une faible intensité.
Avec un contacteur type J/N (2F) lorsque le courant circule dans le circuit de commande, le circuit de puissance est alimenté et lorsque le courant ne circule pas dans le circuit de commande, le circuit de puissance n'est pas alimenté.
Il y a également une position marche forcée, qui permet de forcer l'alimentation du circuit de puissance.

@+
Carminas
Avatar du membre
athos06
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 11 déc. 2008 20:21
Contact :

Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!

Message par athos06 »

merci pour ce cours d'élec,
ça va peut etre me permettre d'avoir de l'eau chaude ! lol
Je vais donc me reporter au schéma ci dessus.
A bientot sur le forum
cordialement
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités