distance

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

distance

Message par damienk »

bonour a tous
voila j'aurais voulu savoir quelle distance mini faut il dans une salle de bain (dans vol 3) entre le lavabo et une prise 230v puis entre le lavabo et une applique?
de plus dans une cuisine quelle doit etre la distance mini entre une prise sur le plan de travail et levier et/ou plaque de cuisson ?

merci
a+damien
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: distance

Message par RFco »

bonjour,


Dans une salle de bains, la seule distance a respecter est fonction du bac à douche ou de la baignoire (60cm minimum)

Dans la cuisine pas de restrictions

Il faut seulement ne pas mettre au dessus du lavabo, de l'évier, des plaques de cuisson. (bien entendu cela ne concerne pas la lumiere)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

Re: distance

Message par damienk »

salut

ok d'accord pas de distance speciale en faite dans la norme c'est juste la baingnoire ou douche qu'il faut respecter

merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités