bonour a tous
voila j'aurais voulu savoir quelle distance mini faut il dans une salle de bain (dans vol 3) entre le lavabo et une prise 230v puis entre le lavabo et une applique?
de plus dans une cuisine quelle doit etre la distance mini entre une prise sur le plan de travail et levier et/ou plaque de cuisson ?
merci
a+damien
distance
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: distance
bonjour,
Dans une salle de bains, la seule distance a respecter est fonction du bac à douche ou de la baignoire (60cm minimum)
Dans la cuisine pas de restrictions
Il faut seulement ne pas mettre au dessus du lavabo, de l'évier, des plaques de cuisson. (bien entendu cela ne concerne pas la lumiere)
Dans une salle de bains, la seule distance a respecter est fonction du bac à douche ou de la baignoire (60cm minimum)
Dans la cuisine pas de restrictions
Il faut seulement ne pas mettre au dessus du lavabo, de l'évier, des plaques de cuisson. (bien entendu cela ne concerne pas la lumiere)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: distance
salut
ok d'accord pas de distance speciale en faite dans la norme c'est juste la baingnoire ou douche qu'il faut respecter
merci
ok d'accord pas de distance speciale en faite dans la norme c'est juste la baingnoire ou douche qu'il faut respecter
merci