Bonjour, je doit etudier cela :
J'ai une disjoncteur de tete de 160A en 25Ka en pouvoir de coupure.
Quel disjoncteur je peut mettre a la suite, un 25Ka ou un 10Ka peux faire l’affaire ??
Merci
disjoncteur en tarif jaune
- dpierrefeu
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 11 avr. 2016 19:55
- Contact :
Re: disjoncteur en tarif jaune
Bonjour,
Pour faire de la filiation il faut un peu plus de matière à moudre...
Pour faire de la filiation il faut un peu plus de matière à moudre...
L'art et la manière...
Re: disjoncteur en tarif jaune
Normalement sans info de la part d'Erdf sur les distances/Puissance transfo / section etc. la Nfc15100 d'impose de partir avec un transfo de 1000 kvA à 10m je crois.
Ce quy signifit un Icc de départ d'environ 20kA sur ton jeu de barre.
Par contre après tout dépend de ton disjoncteur de Tête, (Fabriquant et référence)
Pour la suite il faut te référer au table de filiation du fabriquant.
Sans d'autres informations comme on te l'a dit précédemment, on ne peut pas t'aider.
++
Ce quy signifit un Icc de départ d'environ 20kA sur ton jeu de barre.
Par contre après tout dépend de ton disjoncteur de Tête, (Fabriquant et référence)
Pour la suite il faut te référer au table de filiation du fabriquant.
Sans d'autres informations comme on te l'a dit précédemment, on ne peut pas t'aider.
++
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: disjoncteur en tarif jaune
Bonjour,
Cordialement
C'est la C14-100 qui impose 20 ka par défaut si la puiisance du transfo et sa distance ne sont pas connus.artifus a écrit :Normalement sans info de la part d'Erdf sur les distances/Puissance transfo / section etc. la Nfc15100 d'impose de partir avec un transfo de 1000 kvA à 10m je crois.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
