disjoncteur en tarif jaune

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
dpierrefeu
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 11 avr. 2016 19:55
Contact :

disjoncteur en tarif jaune

Message par dpierrefeu »

Bonjour, je doit etudier cela :

J'ai une disjoncteur de tete de 160A en 25Ka en pouvoir de coupure.

Quel disjoncteur je peut mettre a la suite, un 25Ka ou un 10Ka peux faire l’affaire ??

Merci
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: disjoncteur en tarif jaune

Message par caydon »

Bonjour,
Pour faire de la filiation il faut un peu plus de matière à moudre...
L'art et la manière...
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: disjoncteur en tarif jaune

Message par artifus »

Normalement sans info de la part d'Erdf sur les distances/Puissance transfo / section etc. la Nfc15100 d'impose de partir avec un transfo de 1000 kvA à 10m je crois.
Ce quy signifit un Icc de départ d'environ 20kA sur ton jeu de barre.
Par contre après tout dépend de ton disjoncteur de Tête, (Fabriquant et référence)
Pour la suite il faut te référer au table de filiation du fabriquant.
Sans d'autres informations comme on te l'a dit précédemment, on ne peut pas t'aider.
++
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: disjoncteur en tarif jaune

Message par Candela »

Bonjour,
artifus a écrit :Normalement sans info de la part d'Erdf sur les distances/Puissance transfo / section etc. la Nfc15100 d'impose de partir avec un transfo de 1000 kvA à 10m je crois.
C'est la C14-100 qui impose 20 ka par défaut si la puiisance du transfo et sa distance ne sont pas connus.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités