court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB

Message par edfhelp »

bonsoir,

Peux t-on démontrer qu'un court circuit apparaissant au secondaire d'un transformateur (HTA/HTA ou HTB/HTA) apparaît aussi au primaire du transformateur?

bonne soirée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB

Message par Candela »

Bonjour,
Le principe même du transfo, c'est le rapport de transformation:
[z_sym04] =N1/N2 avec I2 = [z_sym04] I1 ou encore N1* I1 = N2* I2
Donc le courant de court-circuit secondaire se retrouve intégralement au primaire dans le rapport Icc1 = Icc2/ [z_sym04]

Cordialement
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB

Message par edfhelp »

bonjour,

L'indice 1 concerne le secondaire du transformateur et l'indice 2 le primaire du TR ou lambda est égal à 1/m avec m le rapport de transformation?

merci
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB

Message par edfhelp »

bonsoir

En même temps la formule ci contre ( Icc1 = Icc2/ lambda) n'est vrai que pour un court-circuit triphasé.

Que se passe t-il au primairedu transformateur pour un court circuit monophasé au secondaire du transformateur?

cdt
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB

Message par Candela »

Bonjour,
1 est bien sûr l'indice du primaire.
Donc [z_sym04] = 1/m
Désolé, mais mes docs peuvent être un peu anciennes : les électrons sont toujours les mêmes :lol: mais les conventions ou les normes ont parfois changé.

Pour l'intensité primaire, en cas de court-circuit mono le courant primaire se répartit en fonction du triangle de Fresnel : combinaison vectorielle suivant le couplage.
Pour Dyn 11: Ik1 primaire se répartit sur 2 phases et est égal à Ik1 secondaire*m/ [z_racine3]

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités