bonsoir,
Peux t-on démontrer qu'un court circuit apparaissant au secondaire d'un transformateur (HTA/HTA ou HTB/HTA) apparaît aussi au primaire du transformateur?
bonne soirée
court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB
Bonjour,
Le principe même du transfo, c'est le rapport de transformation:
=N1/N2 avec I2 =
I1 ou encore N1* I1 = N2* I2
Donc le courant de court-circuit secondaire se retrouve intégralement au primaire dans le rapport Icc1 = Icc2/
Cordialement
Le principe même du transfo, c'est le rapport de transformation:
Donc le courant de court-circuit secondaire se retrouve intégralement au primaire dans le rapport Icc1 = Icc2/
Cordialement
Re: court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB
bonjour,
L'indice 1 concerne le secondaire du transformateur et l'indice 2 le primaire du TR ou lambda est égal à 1/m avec m le rapport de transformation?
merci
L'indice 1 concerne le secondaire du transformateur et l'indice 2 le primaire du TR ou lambda est égal à 1/m avec m le rapport de transformation?
merci
Re: court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB
bonsoir
En même temps la formule ci contre ( Icc1 = Icc2/ lambda) n'est vrai que pour un court-circuit triphasé.
Que se passe t-il au primairedu transformateur pour un court circuit monophasé au secondaire du transformateur?
cdt
En même temps la formule ci contre ( Icc1 = Icc2/ lambda) n'est vrai que pour un court-circuit triphasé.
Que se passe t-il au primairedu transformateur pour un court circuit monophasé au secondaire du transformateur?
cdt
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB
Bonjour,
1 est bien sûr l'indice du primaire.
Donc
= 1/m
Désolé, mais mes docs peuvent être un peu anciennes : les électrons sont toujours les mêmes
mais les conventions ou les normes ont parfois changé.
Pour l'intensité primaire, en cas de court-circuit mono le courant primaire se répartit en fonction du triangle de Fresnel : combinaison vectorielle suivant le couplage.
Pour Dyn 11: Ik1 primaire se répartit sur 2 phases et est égal à Ik1 secondaire*m/
Cordialement
1 est bien sûr l'indice du primaire.
Donc
Désolé, mais mes docs peuvent être un peu anciennes : les électrons sont toujours les mêmes
Pour l'intensité primaire, en cas de court-circuit mono le courant primaire se répartit en fonction du triangle de Fresnel : combinaison vectorielle suivant le couplage.
Pour Dyn 11: Ik1 primaire se répartit sur 2 phases et est égal à Ik1 secondaire*m/
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
