Cablage d'un 2eme tableau

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par Carminas »

Un peigne c'est un peigne, il n'y a pas de notion de section
Carminas
Avatar du membre
demoniac77
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par demoniac77 »

Mais sinon la section devrait être de combien entre le différentiel et les différents disjoncteur ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par Carminas »

- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²

Remettre des vrais peignes sur la rangée du bas, alimentée en 10² vu que l'ID est un 40A

A noter que cette 2ème rangée est trop chargée pour un ID 40A
Carminas
Avatar du membre
demoniac77
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par demoniac77 »

Merci à vous de votre aide, installé hier de mes 2 radiateurs très bien passer.
Prochaine étape refaire entièrement le tableau principal car trop le [Interdit] et les bornes pas fixer sa me dérange en terme de visuel et de propreté.
En profiter également pour remettre tout correctement en sécurité et avec les bonnes section de câbles, pas comme actuellement.
Avatar du membre
demoniac77
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par demoniac77 »

Je voulais savoir si je pouvais repartir du second tableau et aller un autre tableau avec un disj de 40a en protection de départ ou faut il obligatoirement repartir du tableau principal.

Merci à vous
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par Carminas »

Bonsoir

Non vous pouvez tout à fait vous repiquer de tableau en tableau.

Exemples

Image

Image
Carminas
Avatar du membre
demoniac77
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par demoniac77 »

Merci beaucoup de votre aide.

Cordialement
Avatar du membre
demoniac77
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
Contact :

Re: Cablage d'un 2eme tableau

Message par demoniac77 »

Bonjour à tous, je voudrais savoir où je pourrais trouver une pince à sertir pour des embouts pré isole pour câble de 10mm2.
Merci d avance.