Cablage d'un 2eme tableau
- demoniac77
- De passage

- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Cablage d'un 2eme tableau
Mais sinon la section devrait être de combien entre le différentiel et les différents disjoncteur ?
Re: Cablage d'un 2eme tableau
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
Remettre des vrais peignes sur la rangée du bas, alimentée en 10² vu que l'ID est un 40A
A noter que cette 2ème rangée est trop chargée pour un ID 40A
- ID 63A : 16²
Remettre des vrais peignes sur la rangée du bas, alimentée en 10² vu que l'ID est un 40A
A noter que cette 2ème rangée est trop chargée pour un ID 40A
Carminas
- demoniac77
- De passage

- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Cablage d'un 2eme tableau
Merci à vous de votre aide, installé hier de mes 2 radiateurs très bien passer.
Prochaine étape refaire entièrement le tableau principal car trop le [Interdit] et les bornes pas fixer sa me dérange en terme de visuel et de propreté.
En profiter également pour remettre tout correctement en sécurité et avec les bonnes section de câbles, pas comme actuellement.
Prochaine étape refaire entièrement le tableau principal car trop le [Interdit] et les bornes pas fixer sa me dérange en terme de visuel et de propreté.
En profiter également pour remettre tout correctement en sécurité et avec les bonnes section de câbles, pas comme actuellement.
- demoniac77
- De passage

- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Cablage d'un 2eme tableau
Je voulais savoir si je pouvais repartir du second tableau et aller un autre tableau avec un disj de 40a en protection de départ ou faut il obligatoirement repartir du tableau principal.
Merci à vous
Merci à vous
Re: Cablage d'un 2eme tableau
Carminas
- demoniac77
- De passage

- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Cablage d'un 2eme tableau
Merci beaucoup de votre aide.
Cordialement
Cordialement
- demoniac77
- De passage

- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Cablage d'un 2eme tableau
Bonjour à tous, je voudrais savoir où je pourrais trouver une pince à sertir pour des embouts pré isole pour câble de 10mm2.
Merci d avance.
Merci d avance.