Soucis projecteur piscine

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
Christophe31
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 25 févr. 2016 10:15
Contact :

Soucis projecteur piscine

Message par Christophe31 »

Bonjour à tous,
Voilà, je suis équipé d'une coque de piscine, qui est équipée d'un projecteur à LED. L'été dernier après les chaleurs importantes que nous avons eu le projecteur ne fonctionnait plus.
J'avais testé le transformateur d'alimentation et celui-ci ne délivrait plus la tension de sécurité 11,5 VAC . Je viens de le changer par un transformateur neuf et le soucis est le même...
J'ai bien 230 VAC à l'entrée, si je me mets sur les 2 bornes de sortie du transformateur en 11,5 VAC avec mon multimètre sans que le projecteur soit branché, je n'ai rien.....
Si je mets simplement une pointe test de mon multimètre sur une des bornes j'ai 11,5 VAC...?????
Bien sur le projecteur led ne s'allume pas...
Je deviens fou, auriez vous une idée ?
Comment tester le projecteur ?
Merci de votre aide
Avatar du membre
Simon
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 78
Enregistré le : sam. 11 oct. 2008 15:57
Localisation : Nord est
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par Simon »

Salut

Une DEL ça fonctionne en courant continu...

Soit ton alimentation (transfo) délivre du continu donc à vérifier en position VDC et non VAC, soit la DEL est équipée d'un redresseur (à tester aussi).
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi ! (Albert Einstein)
Avatar du membre
Christophe31
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 25 févr. 2016 10:15
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par Christophe31 »

Bonjour,
Merci de ta réponse, voilà le transformateur dont je parle et la tension secondaire précisée dessus est bien du 11,5 VAC, après c'est le descriptif de la piscine qui me dit que mon projecteur est en LED.

De plus comment tester un redresseur ?

Image
cliquer pour agrandir
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par RFco »

hello


et quelle est la puissance de ton projecteur???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Christophe31
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 25 févr. 2016 10:15
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par Christophe31 »

Bonne question, je ne sais pas, je n'ai pas pu rentrer dans l'eau pour le démonter et rien n'est marqué dessus.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par RFco »

et une photo de l'ancien transfo????


sur celui la (le neuf) il faut tirer au moins 50W
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Christophe31
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 25 févr. 2016 10:15
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par Christophe31 »

Celui là est l'ancien, le neuf est identique.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par RFco »

le soucis vient donc du projo
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par RFco »

prends une ampoule type halogène 50W (voire deux) et branche la (les) sur ton transfo, ca devrait s'allumer
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Christophe31
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 25 févr. 2016 10:15
Contact :

Re: Soucis projecteur piscine

Message par Christophe31 »

Je vais essayer quand il pleuvra moins. Je te tiens au courant, merci.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités