Soucis projecteur piscine
- Christophe31
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : jeu. 25 févr. 2016 10:15
- Contact :
Soucis projecteur piscine
Bonjour à tous,
Voilà, je suis équipé d'une coque de piscine, qui est équipée d'un projecteur à LED. L'été dernier après les chaleurs importantes que nous avons eu le projecteur ne fonctionnait plus.
J'avais testé le transformateur d'alimentation et celui-ci ne délivrait plus la tension de sécurité 11,5 VAC . Je viens de le changer par un transformateur neuf et le soucis est le même...
J'ai bien 230 VAC à l'entrée, si je me mets sur les 2 bornes de sortie du transformateur en 11,5 VAC avec mon multimètre sans que le projecteur soit branché, je n'ai rien.....
Si je mets simplement une pointe test de mon multimètre sur une des bornes j'ai 11,5 VAC...?????
Bien sur le projecteur led ne s'allume pas...
Je deviens fou, auriez vous une idée ?
Comment tester le projecteur ?
Merci de votre aide
Voilà, je suis équipé d'une coque de piscine, qui est équipée d'un projecteur à LED. L'été dernier après les chaleurs importantes que nous avons eu le projecteur ne fonctionnait plus.
J'avais testé le transformateur d'alimentation et celui-ci ne délivrait plus la tension de sécurité 11,5 VAC . Je viens de le changer par un transformateur neuf et le soucis est le même...
J'ai bien 230 VAC à l'entrée, si je me mets sur les 2 bornes de sortie du transformateur en 11,5 VAC avec mon multimètre sans que le projecteur soit branché, je n'ai rien.....
Si je mets simplement une pointe test de mon multimètre sur une des bornes j'ai 11,5 VAC...?????
Bien sur le projecteur led ne s'allume pas...
Je deviens fou, auriez vous une idée ?
Comment tester le projecteur ?
Merci de votre aide
- Simon
- Modérateur & Admin

- Messages : 78
- Enregistré le : sam. 11 oct. 2008 15:57
- Localisation : Nord est
- Contact :
Re: Soucis projecteur piscine
Salut
Une DEL ça fonctionne en courant continu...
Soit ton alimentation (transfo) délivre du continu donc à vérifier en position VDC et non VAC, soit la DEL est équipée d'un redresseur (à tester aussi).
Une DEL ça fonctionne en courant continu...
Soit ton alimentation (transfo) délivre du continu donc à vérifier en position VDC et non VAC, soit la DEL est équipée d'un redresseur (à tester aussi).
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi ! (Albert Einstein)
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi ! (Albert Einstein)
- Christophe31
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : jeu. 25 févr. 2016 10:15
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Soucis projecteur piscine
hello
et quelle est la puissance de ton projecteur???
@+
et quelle est la puissance de ton projecteur???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Christophe31
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : jeu. 25 févr. 2016 10:15
- Contact :
Re: Soucis projecteur piscine
Bonne question, je ne sais pas, je n'ai pas pu rentrer dans l'eau pour le démonter et rien n'est marqué dessus.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Soucis projecteur piscine
et une photo de l'ancien transfo????
sur celui la (le neuf) il faut tirer au moins 50W
sur celui la (le neuf) il faut tirer au moins 50W
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Christophe31
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : jeu. 25 févr. 2016 10:15
- Contact :
Re: Soucis projecteur piscine
Celui là est l'ancien, le neuf est identique.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Soucis projecteur piscine
le soucis vient donc du projo
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Soucis projecteur piscine
prends une ampoule type halogène 50W (voire deux) et branche la (les) sur ton transfo, ca devrait s'allumer
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Christophe31
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : jeu. 25 févr. 2016 10:15
- Contact :
Re: Soucis projecteur piscine
Je vais essayer quand il pleuvra moins. Je te tiens au courant, merci.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invité