inter différentiel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
kuddy
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 12 janv. 2014 16:00
Contact :

inter différentiel

Message par kuddy »

comment calculer si un inter fifférentiel de 40 A est suffisant par rapport a un 63A??
merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: inter différentiel

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut analyser la nature des circuits qui sont en aval du 40A, en particulier les gros consommateurs.

Mais si vous avez un doute, un 63A conviendra dans tous les cas de figure.
Perso c'est ce que je fais systématiquement

@+
Carminas
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: inter différentiel

Message par artifus »

salut, il y a des règles a respecter pour l'installation d'interrupteur :
1 - Qu'il soit protégé en amont par un disjoncteur de calibre inférieur ou égale
2 - Qu'il tient l'intensité de court-circuit (vérification de coordination ou la valeur IccMax sur un pole est > à celle du jeu de barre)

La règle 2 est obligatoire (en tarif bleu pas de souci car l'ICC est faible donc elle n'est jamais vérifiée)

La règle 1 peut être évitée si :
- La somme de tous les calibres des disjoncteurs en aval est inférieure ou égale au calibre de l'interrupteur.
(La somme doit être faite par phase)
Exemple :
Soit 4 départs 10a Mono : La somme totale (en MONO : 40 --> il te faudra donc un inter 2P 40A mini
Soit 4 départs 10a Mono : La somme totale (en TRI) : 10 / 10 / 20 --> il te faudra donc un inter 4P 25A mini
Soit 4 départs 10a Mono + 1 départ 4x16A : La somme totale (en TRI) : 26 / 26 / 36 --> il te faudra donc un inter 4P 40A mini
En schneider les inter sont 25A / 40A ou 63A


Voilà j'espère avoir été clair.

PS : Pour la règle 2, la coordination il faut la trouver sur les tableaux techniques donnés par les fabricants.

++
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: inter différentiel

Message par RFco »

hello


pas faux, Artifus, mais ce n'est pas la règle en domestique.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: inter différentiel

Message par GAS »

Bonjour,
Les règles énoncées par Artifus sont exacte mais force est de constater qu'elles ne sont pas toujours appliquées en domestique lorsqu'on retient un coefficient de simultanéité aux différents types de circuits. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités