comment calculer si un inter fifférentiel de 40 A est suffisant par rapport a un 63A??
merci
inter différentiel
Re: inter différentiel
Bonsoir
Il faut analyser la nature des circuits qui sont en aval du 40A, en particulier les gros consommateurs.
Mais si vous avez un doute, un 63A conviendra dans tous les cas de figure.
Perso c'est ce que je fais systématiquement
@+
Il faut analyser la nature des circuits qui sont en aval du 40A, en particulier les gros consommateurs.
Mais si vous avez un doute, un 63A conviendra dans tous les cas de figure.
Perso c'est ce que je fais systématiquement
@+
Carminas
Re: inter différentiel
salut, il y a des règles a respecter pour l'installation d'interrupteur :
1 - Qu'il soit protégé en amont par un disjoncteur de calibre inférieur ou égale
2 - Qu'il tient l'intensité de court-circuit (vérification de coordination ou la valeur IccMax sur un pole est > à celle du jeu de barre)
La règle 2 est obligatoire (en tarif bleu pas de souci car l'ICC est faible donc elle n'est jamais vérifiée)
La règle 1 peut être évitée si :
- La somme de tous les calibres des disjoncteurs en aval est inférieure ou égale au calibre de l'interrupteur.
(La somme doit être faite par phase)
Exemple :
Soit 4 départs 10a Mono : La somme totale (en MONO : 40 --> il te faudra donc un inter 2P 40A mini
Soit 4 départs 10a Mono : La somme totale (en TRI) : 10 / 10 / 20 --> il te faudra donc un inter 4P 25A mini
Soit 4 départs 10a Mono + 1 départ 4x16A : La somme totale (en TRI) : 26 / 26 / 36 --> il te faudra donc un inter 4P 40A mini
En schneider les inter sont 25A / 40A ou 63A
Voilà j'espère avoir été clair.
PS : Pour la règle 2, la coordination il faut la trouver sur les tableaux techniques donnés par les fabricants.
++
1 - Qu'il soit protégé en amont par un disjoncteur de calibre inférieur ou égale
2 - Qu'il tient l'intensité de court-circuit (vérification de coordination ou la valeur IccMax sur un pole est > à celle du jeu de barre)
La règle 2 est obligatoire (en tarif bleu pas de souci car l'ICC est faible donc elle n'est jamais vérifiée)
La règle 1 peut être évitée si :
- La somme de tous les calibres des disjoncteurs en aval est inférieure ou égale au calibre de l'interrupteur.
(La somme doit être faite par phase)
Exemple :
Soit 4 départs 10a Mono : La somme totale (en MONO : 40 --> il te faudra donc un inter 2P 40A mini
Soit 4 départs 10a Mono : La somme totale (en TRI) : 10 / 10 / 20 --> il te faudra donc un inter 4P 25A mini
Soit 4 départs 10a Mono + 1 départ 4x16A : La somme totale (en TRI) : 26 / 26 / 36 --> il te faudra donc un inter 4P 40A mini
En schneider les inter sont 25A / 40A ou 63A
Voilà j'espère avoir été clair.
PS : Pour la règle 2, la coordination il faut la trouver sur les tableaux techniques donnés par les fabricants.
++
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: inter différentiel
hello
pas faux, Artifus, mais ce n'est pas la règle en domestique.
@+
pas faux, Artifus, mais ce n'est pas la règle en domestique.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: inter différentiel
Bonjour,
Les règles énoncées par Artifus sont exacte mais force est de constater qu'elles ne sont pas toujours appliquées en domestique lorsqu'on retient un coefficient de simultanéité aux différents types de circuits.
Les règles énoncées par Artifus sont exacte mais force est de constater qu'elles ne sont pas toujours appliquées en domestique lorsqu'on retient un coefficient de simultanéité aux différents types de circuits.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

