Défaut d'isolement rampe d'éclairage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
paul64
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 15 juin 2015 17:29
Contact :

Re: Défaut d'isolement rampe d'éclairage

Message par paul64 »

Le câble est relié uniquement entre l'aval du DDR et la rampe (j'ai suivie le cheminement du câble).
Par contre il faudrait que je regarde si la rampe ne vient pas alimenter autre chose ailleurs mais je trouve quand même un déséquilibre phase neutre en isolant le câble de la rampe donc je ne comprends pas comment un câble peut engendrer ce déséquilibre.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Défaut d'isolement rampe d'éclairage

Message par RFco »

hello


Débranche à l'arrivée


Fait une mesure d'isolement entre chacun des conducteurs et surtout entre le neutre et chacune des phases (hors tension bien entendu)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lambda974
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 24 avr. 2013 15:13
Contact :

Re: Défaut d'isolement rampe d'éclairage

Message par lambda974 »

Re bonjour


pas evident , je pense que j'aurai debranché la rampe et essayé dejà avec un enrouleur deroulé une fiche et un bout de cable branché sur neutre, terre et un a un chacune des phases de la rampe pour voir si ça fonctionne et donc deduire si ça provient du cable ou de la rampe..
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Défaut d'isolement rampe d'éclairage

Message par GAS »

Re
Comme l'écrit Rfco, après avoir isolé les deux extrémités de ce câble, faites une mesure d'isolement au mégohmètre entre tous les conducteurs.
Cele vous permettra d'apprécier l'état de cette canalisation.
Cordialement
GAS