Bonjour
Le consuel est passé.
Mon installation comporte quelque point de non conformité :
1 ) j'ai fait partir deux câbles de ma barrette de mesure ( répartiteur de terre du tableau et LEP)
2 ) j'ai pas mis de cosses sur deux fils souples jaune vert.
3 ) un applique dcl trop près du robinet de douche.
J'ai acheté ce matin un applique classe 2 ip24 et un répartiteur de terre.
J'ai deux questions :
q1 ) le monsieur du consuel m'a dit qu'il était possible de mettre un obturateur pour dcl en attendant que ma cloison de douche soit posée ? Qui connait se produit ?
Je ne veux pas percée ma faïence pour un applique qui ne va pas rester. S"agit-il du petit bout de plastique dans l'emballage du boitier dcl ?
q2 ) Pour éviter de poser ce répartiteur de terre peut-on ramener la lep sur les départs de terre du tableau?)
Merci à vous.
Mise en conformité suite à consuel
Re: consuel
Bonjour
R1/ Voir par exemple ceci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... =7%2C1%2C3
R2/ Oui on utilise souvent le bornier de répartition comme borne principale de terre
@+
R1/ Voir par exemple ceci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... =7%2C1%2C3
R2/ Oui on utilise souvent le bornier de répartition comme borne principale de terre
@+
Carminas
Re: consuel
Bonjour a tous.
Le consuel est ok
Merci a tous pour votre aide.
Fondeur
Le consuel est ok
Merci a tous pour votre aide.
Fondeur
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: consuel
Carminas a écrit :Ouf
pas moins...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités

